[求助] 集中控制型和非集中控制型应急照明系统的应急照明及疏散指示灯的差异?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-6 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家请教:(1)集中控制型应急照明系统和非集中控制型应急照明系统所接的应急照明灯和应急照明疏散指示灯是不是不一样?集中控制型的灯带独立地址编码,可通信。非集中控制型灯不通信。除此以外还有差别吗?
(2)当一个建筑改造增加火灾报警系统,相应应急照明系统改成集中控制型,那原楼所有应急照明灯都废了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-12-6 11:13:20 | 显示全部楼层
据了解,好多厂家都不生产非集中控制型的,或者说不主推
发表于 2022-12-6 11:15:00 | 显示全部楼层
我院到现在没有使用过非集中控制的
     
发表于 2022-12-6 11:21:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-6 11:13
据了解,好多厂家都不生产非集中控制型的,或者说不主推

其实就是用集中控制器的产品  不用集中控制功能不就行了  一套产品通用
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:21:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-6 11:15
我院到现在没有使用过非集中控制的

向老师请教,对于无火灾报警系统(无消控室)的建筑也能用集中控制型系统吗?
发表于 2022-12-6 13:37:14 | 显示全部楼层
闲置 发表于 2022-12-6 11:21
向老师请教,对于无火灾报警系统(无消控室)的建筑也能用集中控制型系统吗?

见GB51309-2018
3.1.2  系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
    1  设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
    2  设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
    3  其他场所可选择非集中控制型系统。
发表于 2022-12-6 14:32:20 | 显示全部楼层
闲置 发表于 2022-12-6 11:21
向老师请教,对于无火灾报警系统(无消控室)的建筑也能用集中控制型系统吗?

可以
     
发表于 2022-12-6 16:48:33 | 显示全部楼层

无火灾自动报警系统,应急照明如何集中控制?如何自动判断火灾非火灾状态?
     
发表于 2022-12-6 21:14:06 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-12-6 16:48
无火灾自动报警系统,应急照明如何集中控制?如何自动判断火灾非火灾状态?

手动设置按钮,自动有市电监测,断电点亮。
     
发表于 2022-12-7 07:51:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-6 11:15
我院到现在没有使用过非集中控制的

大院没小项目
     
发表于 2022-12-7 08:01:11 | 显示全部楼层
之前做过的办公楼设区域型火灾报警,疏散照明用的非集中控制审查也没提意见。不过有火灾报警最好用集中控制。目前厂家基本不做非集中控制系统和自带电池灯具,都是集中电源集中控制。若单体内没有火灾报警 用集中控制的产品 不通讯就行,市电失电后点亮
     
发表于 2022-12-7 10:44:00 | 显示全部楼层
非集中控制和集中控制系统的控制要求不同。
如3.6.6要求,集中控制系统要有非火灾状态下系统主电源断电后应急点亮不超过0.5h,
非集中控制系统没有这个要求。
具体内容看规范3.6和3.7。
     
发表于 2022-12-7 10:48:23 | 显示全部楼层
树总说的主推集中控制系统是实情,之前看过好像只有集中控制型灯具通过了消防认证。
不过我觉得非集中控制系统采用集中控制的设备也没问题,只不过改为手动控制,其他控制要求还按非集中控制要求执行即可。
     
发表于 2022-12-8 09:35:04 | 显示全部楼层
集中控制型的系统,去掉主机,就是非集中控制型了,如果以后要添加火报系统,那你非集中控制型系统就添加一个主机就好了,这样也能满足要求,谁还会去做非集中控制型的灯具呢,我们有做,但是我们也不主推,卖的非常少,一般讲明利害关系,别人都会选择集中控制型的系统,然后去掉主机,因为贵不了多少,而且有退路
     
发表于 2022-12-9 15:22:39 | 显示全部楼层
是不一样的。