账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RazorLeaf

[求助] 一个配电柜要2000kW,室外是走电缆还是走线槽呢

[复制链接]
     
发表于 2022-12-6 00:49:12 | 显示全部楼层
如果非要用低压供电的胡啊,走母线,几乎是唯一选择

并联电缆不靠谱
     
发表于 2022-12-6 08:19:04 | 显示全部楼层
这个和化工厂有点类似,里面很多大容量负荷,一般这种厂都有110或者35的专用变电所。
     
发表于 2022-12-6 08:54:30 | 显示全部楼层
楼主这个问题没提清楚。变电所是用户自己的还是电力公司的,电缆是低压的还是中压的。另外工艺是否真的是“一个”配电柜受电2500kW。如果是低压受电,感觉太大了,就算选载流量800A的电缆,也要8路,有点恐怖。
     
发表于 2022-12-6 09:01:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-12-6 09:17 编辑

单台低压柜要做到2000kW?
估计还是做变配电的人不管工艺用电分布,只负责低压预留的原因吧。
但是这个低压预留功率实在太大了,
变配电房虽然离预留低压柜只隔20米,不过低压柜到用电设备的距离还不清楚(也免不了要用大截面电缆),
不但进线比较难处理,一次投入成本高(大截面电缆、母线槽成本有点吓人),运营期的电量损耗也不会少,
建议楼主考虑和工艺对接,优化一下供电方案。
     
发表于 2022-12-6 09:14:16 | 显示全部楼层
用母线槽吧。比电缆拼接便宜。
     
发表于 2022-12-6 09:48:58 | 显示全部楼层
我感觉楼主是不是理解错了,是一个车间多台设备总共2000kw,工厂常采用电缆沟、桥架敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 08:08 , Processed in 0.096291 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表