账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12479|回复: 17

[求助] 车间提了应设太阳灯

[复制链接]
     
发表于 2022-12-3 10:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑图审老师让电气在车间门口加2个太阳能灯,谁能发个太阳能壁挂灯说明
     
发表于 2022-12-4 19:08:58 | 显示全部楼层
建筑手伸的长啊
发表于 2022-12-5 08:50:21 | 显示全部楼层
这个太阳能灯干什么用的?
     
发表于 2022-12-5 09:01:54 | 显示全部楼层
其实在需要执行GB55015的建筑物审图过程中,建筑专业提太阳能系统有没有设置的问题是对的。
楼主的车间不知道有没有空调系统,如果没有的话可以不执行GB55015(详见1.0.2条文说明)。
至于建筑明确提出要设太阳能灯,如果是口头沟通没问题,如果作为正式意见的确有点介入太深(当然可能是建筑师好心,用这种最简单的方式规避强条)。
     
发表于 2022-12-5 09:12:03 | 显示全部楼层
如果是正式意见,那你就加呗,这东西写啥说明啊,就是一个成套设备
     
发表于 2022-12-5 09:16:56 | 显示全部楼层
现在真的是为了规范而规范,
     
发表于 2022-12-5 09:24:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-12-5 09:25 编辑
x01oct 发表于 2022-12-5 09:12
如果是正式意见,那你就加呗,这东西写啥说明啊,就是一个成套设备

我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量。给出系统装机容最和年发电总量、应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计其安装方式,系统图,安装图,防雷图、经纬度和太阳的倾角一大堆像这样搞个成品的太阳能路灯不行,不合规范,就是要玩你
     
发表于 2022-12-5 09:39:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-5 09:24
我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、 ...

太阳能系统的监测和计量等内容是强条,还有太阳能系统的设计和建筑设计要同步完成,有啥办法。
现在好多地方不认可太阳能灯具。
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:42:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-5 08:50
这个太阳能灯干什么用的?

A项--节能设计中应按建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中5.2.1的要求注明太阳能系统设计的情况。建筑图审提的,满足光伏发电用的
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:45:14 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-5 09:24
我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、 ...

车间需要工业建筑还需要做吗
     
发表于 2022-12-5 10:13:26 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-5 09:45
车间需要工业建筑还需要做吗

条文解释里说了,工业建筑没有空调的话就不用做太阳能系统,有空调就要做
     
发表于 2022-12-5 11:15:00 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-5 09:24
我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、 ...

这不是扯么。。。一个太阳能壁灯,哪儿有这些内容??

换个角度,即使是建筑设置了光伏系统,那这些内容也是光伏发电专项设计来做的,电气设计不做这方面内容,你做了,你就涉嫌指定产品,直接违背建筑法!
     
发表于 2022-12-5 11:16:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-5 09:39
太阳能系统的监测和计量等内容是强条,还有太阳能系统的设计和建筑设计要同步完成,有啥办法。
现在好多 ...

如果装个太阳能壁灯,那监测和计量,就没法搞了。。。这跟你用个太阳能计算器是一样的
     
发表于 2022-12-5 11:19:56 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-5 09:24
我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、 ...

那个地区这么变态
     
发表于 2022-12-5 13:07:18 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-5 09:24
我们这里的审图不但要说明,还有要求规范上面的太阳能监控系统的功能比如发电量、光伏组件背板表面温度、 ...

这些东西其实都不难 问绿建公司要套通用图  往上套就是
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则