账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5207|回复: 7

[求助] 二类工业建筑的问题

[复制链接]
发表于 2022-12-1 15:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标、智能化规范、配四,要求二类民用高层建筑的主要通道及楼梯间照明用电、客梯、生活泵等为二级负荷。
正在做的二类高层工业建筑,不属于民用建筑这个范畴,均按照三级吗?
若按照二级考虑,高层工业建筑的高大空间的生产车间,如何鉴定“主要通道”的概念?
希望老师们指导一下。
     
发表于 2022-12-1 15:41:48 | 显示全部楼层
工业建筑这块就是一个空白,针对非消防负荷。 可按二级做呗  只能说参照民用建筑的标准
主要通道 个人认为就是疏散通道。
     
发表于 2022-12-1 15:49:40 | 显示全部楼层
高层工业建筑,何来“二类”一说?混点经验
     
发表于 2022-12-1 16:12:06 | 显示全部楼层
工业建筑,按新规范,似乎不再分类了。
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:50:52 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-12-1 15:41
工业建筑这块就是一个空白,针对非消防负荷。 可按二级做呗  只能说参照民用建筑的标准
主要通道 个人认为 ...

开阔的车间,没有明显的疏散通道。我现在是提高要求。把车间照明,楼梯间照明均设置为二级负荷
     
发表于 2022-12-1 19:41:36 | 显示全部楼层
工业建筑为啥要套民用规范?
     
发表于 2022-12-2 08:41:14 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-12-1 16:50
开阔的车间,没有明显的疏散通道。我现在是提高要求。把车间照明,楼梯间照明均设置为二级负荷

车间涉及工艺了  照明没必要做二级负荷
     
发表于 2022-12-2 09:30:38 | 显示全部楼层
高层工业建筑不需要二级负荷,我做过好几个,图审也没提过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则