账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6004|回复: 5

[规范条文] GB55015-5.2.4 施工图阶段光伏发电系统设计到什么程度才满足规范那要求?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-25 09:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-11-25 10:05 编辑

GB55015-5.2.4 太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。
如设有光伏发电,且需要二次深化设计的,施工图阶段是不是需要提供简单的系统图?
敬请各位高人发表看法,
特别想听听施工图审查同行的看法。跪谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:06:22 | 显示全部楼层
简单一点,只问系统图要不要提供。
     
发表于 2022-11-25 10:18:57 | 显示全部楼层
设计说明:说明发电容量.安装位置和面积(向结构专业提荷载资料),系统组成.,防雷接地等。

图纸:系统框图.安装位置,至室内路由(穿线管或竖井)
由专业公司或厂家作二次深化
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-25 10:21:54 | 显示全部楼层
平面布置 防雷措施 设计说明 安装大样图 系统原理图
其实做一版就全知道了  很简单的东西 都是通用模板
     
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:30:05 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-11-25 10:18
设计说明:说明发电容量.安装位置和面积(向结构专业提荷载资料),系统组成.,防雷接地等。

图纸:系统 ...

谢谢回复!
     
发表于 2022-11-26 12:07:29 | 显示全部楼层
其实最关键问题一直是 是不是一定要设?有没有可行性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则