目前一个集中隔离点项目,考虑设置一台箱变及静音箱式发电机,箱变能做单母线分段,做应急母线段与发电机做自动切换吗?
     
发表于 2022-11-23 09:42:43 | 显示全部楼层
到进线总箱做切换呗
     
发表于 2022-11-23 09:48:32 | 显示全部楼层
箱变不建议做单母线分段了,下雨时候遇到紧急情况下很难去操作。
     
发表于 2022-11-23 10:21:11 | 显示全部楼层
如何需要备用电源的负荷容量不大直接在备用电源的总配电箱处装ATSE就行了呗,反之如果备用电源的负荷容量较大,且需要从母线处引出多个独立回路的,除了在应急母线段做切换(手动)似乎也没有其他好的选择了,自动切换的话有些地方供电局好像不允许。
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:09:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-23 09:42
到进线总箱做切换呗

和变压器低压出线总开关做切换吗?发电机功率只能满足一二级负荷,三级负荷要手动去切除吗
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:11:46 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-23 10:21
如何需要备用电源的负荷容量不大直接在备用电源的总配电箱处装ATSE就行了呗,反之如果备用电源的负荷容量较 ...

应急母线段自动切换,自启动发电机组这个供电局不会管吧?不然发电机怎么实现30s内供电?现在就是不太确定,单母线分段能不能做,有没有标准的产品,因为比较急施工,越快越好
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 11:12:48 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-11-23 09:48
箱变不建议做单母线分段了,下雨时候遇到紧急情况下很难去操作。

不是市电停电,自动切换至发电机供电吗?为什么还要人操作
     
发表于 2022-11-23 13:46:01 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-11-23 11:11
应急母线段自动切换,自启动发电机组这个供电局不会管吧?不然发电机怎么实现30s内供电?现在就是不太确 ...

母线分段不就一个联络柜的事儿么
     
发表于 2022-11-23 15:35:57 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-11-23 11:09
和变压器低压出线总开关做切换吗?发电机功率只能满足一二级负荷,三级负荷要手动去切除吗

进建筑物再做切换呗  有一二级负荷的做双电源  其他不做呗
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:42:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-23 15:35
进建筑物再做切换呗  有一二级负荷的做双电源  其他不做呗

不太想做末端双切。。另外请问一下箱式发电机能自带配电屏吗?还是说发电机出线后在室外做个配电箱
     
发表于 2022-11-24 17:31:22 | 显示全部楼层
箱变里面装的本来就是GGD贵,现场安装过带双电源转换开关的箱变。