账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5992|回复: 4

[求助] 紫外线开关的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2022-11-21 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:哪本规范中有要求紫外线灯具的开关要设置在房间门口外吗?
     
发表于 2022-11-21 16:28:49 | 显示全部楼层
放在屋内,不是会被紫外线灼伤么。。
发表于 2022-11-21 16:49:36 | 显示全部楼层
只找到这个
托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019修订版)6.3.3条文说明
鉴于目前的情况,提出三种做法供参考:
    1 采用灯开关控制,并把灯开关设置在门外走廊专用的小箱内并上锁,由专人负责,其他人不能操作。
    2 采用专用回路并集中控制,把控制按钮设在有人值班的房间,确定房间无人时由专人操作开启紫外线灯。
    3 有条件时采用智能控制,探测房间是否有人,由房间无人和固定的消毒时间两个条件操作开启紫外线灯。
     
发表于 2022-11-23 11:41:15 | 显示全部楼层
6.3.3 托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。
楼上贴过了
做过一个幼儿园的,审图提出紫外线开关要放在房门外面,防误开。后来就做了个小配电箱装个开关,距地面1.8米高位安装--就是让小朋友够不着。
  后来施工完了,现场一看,甲方和施工队的哪里理你,照样1.3米安装,贴个条完事
     
发表于 2022-11-24 12:47:58 | 显示全部楼层
JGJ64-2017第5.3.8条也有要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则