keyuhe 发表于 2022-11-21 11:10 应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。可以。
zhouke 发表于 2022-11-21 12:31 热镀锌钢管严禁焊接,钢筋较密的情况下暗敷很难施工,暗敷时最好不要采用热镀锌钢管。穿越人防结构的密闭短 ...
消防应急照明专题帖子汇总
113120 发表于 2022-11-21 14:44 请问:若人防区域全部采用热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm,这样施工后工程质量上会不会有不好的影响呢?(例 ...
jerknight 发表于 2022-11-21 11:27 1.规范上是明确穿人防墙处用2.5mm,但为了省事,全用2.5mm好点 也就是SC20以上的 2.可以 3.我是用的PVC 我 ...
wi0i0iw 发表于 2022-11-22 08:58 设计很多都是画PC,现场基本都是买PVC
113120 发表于 2022-11-22 10:39 请问:PC和PVC的区别是什么呢?设计上为什么选择PC管呢?