账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6807|回复: 8

[求助] 建筑入口处雨棚下安装的灯具算不算室外灯具?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-18 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》第4.5.3条规定,室外灯具防护等级不应低于IP54,那么建筑入口处雨棚下安装的灯具算不算室外灯具?
发表于 2022-11-18 16:52:36 | 显示全部楼层
个人觉得算,之前画的图也标的室外灯具
     
发表于 2022-11-18 16:55:30 | 显示全部楼层
这种还是按室外要求吧。
即使内阳台,只有一个面没围蔽的,都有雨水飘进来的时候(特别是大风大雨天),稳妥点都按室外设计要求。
类似的要求比如:
住宅建筑电气设计规范 JGJ242-2011 未封闭阳台应选用防护等级为IP54型电源插座。
     
发表于 2022-11-18 17:04:21 | 显示全部楼层
出了建筑物外墙的都算室外咯
     
发表于 2022-11-19 13:32:21 | 显示全部楼层
算室外灯具。
     
 楼主| 发表于 2022-11-20 19:47:10 | 显示全部楼层
那么比如象学校教学楼,宿舍楼的外廊,连廊上面的灯具,通通都算室外灯具啦。如果不用特别标注出来,那都是违反强条
     
发表于 2022-11-21 09:01:23 | 显示全部楼层
其实原本的GB室外场地照明标准是有区分的,一般室外场所是54、有顶棚的场地是43、重污染是65,现在可能是进步了。
     
发表于 2022-11-21 09:13:29 | 显示全部楼层
室外灯具对应环境条件AD4,考虑垂直溅水,对应防水IPX4;顶棚下可对应AD3,考虑与垂线60度的水花,对应防水IPX3。
     
 楼主| 发表于 2022-11-23 21:48:58 | 显示全部楼层
我们再来看GB55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》第4.5.1条规定,室外照明终端配电回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。
也就是所有建筑出入口、外廊、连廊等场所的照明配电回路都需要设置剩余电流动作保护电器,否则就是违反强条撒~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则