账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6057|回复: 3

[规范条文] 档案库的照明开关需要设置在库房外吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-14 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
档案库设计规范7.3.5 库区电源总开关应设于库区外,档案库的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电、过载的安全保护装置。



我认为这条应该是配电箱吧,照明开关还是放在库房内即可。大家觉得呢
     
发表于 2022-11-14 09:50:10 | 显示全部楼层
从条文解释看,开关好像也是不允许的
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:55:42 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-11-14 09:50
从条文解释看,开关好像也是不允许的

条文解释:"7.3.5 库房电源保护和控制设备要求设于库外是考虑库内无工作人员时,可从库外切断电源,防止因电气设备线路长期带电而引起事故。"

我个人理解,好像开关放内外均可以,照明和插座都是单独回路,剩下的恒温恒湿空调也是单回路。配电箱切断照明插座即可。

     
发表于 2022-11-14 10:16:18 | 显示全部楼层
参照建规10.2.5条理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则