[问题探讨] 有B级或A级阻燃的电线吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-8 19:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
ZB-BV或WDZB-BYJ的电线,电缆有阻燃ABCD级,电线只有阻燃C级和D级
     
发表于 2022-11-9 08:31:49 | 显示全部楼层
阻燃C/D电线,部分规格的阻燃试验已有上百根之多(A/B类试验数量成倍增加),日常敷设应该鲜有这么密集的。不过A/B类也能定制的
发表于 2022-11-9 08:46:35 | 显示全部楼层
有阻燃A级的电线,只不过按上海的那个地方要求,特级建筑也只需要B级的电线
     
 楼主| 发表于 2022-11-9 09:31:08 | 显示全部楼层
和2#一样,我认为A,B级阻燃电线要么是特殊定制的。否则规范上不会这样规定。
民用建筑电气线路防火设计标准(T/ASC 23-2021)表5.2.1-1及江苏省建筑电气防火设计标准(DB32/T3698-2019)第6.1.4条。
1667956864965.png
1667956960775.png
     
发表于 2022-11-9 09:45:43 | 显示全部楼层
A级的阻燃电线是有的。看下A级的实验要求,电线也能做。A级电线需要300的线槽里面塞得满满的,看下碳化长度,实际中不会出现这种情况
     
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:17:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-11-9 09:45
A级的阻燃电线是有的。看下A级的实验要求,电线也能做。A级电线需要300的线槽里面塞得满满的,看下碳化长度 ...

一方面是同线槽电线数量,另一方面是建筑类别,上面提到的就算是最高级的特级建筑才要求C级电线,而电缆均要求A级,不奇怪吗
     
发表于 2022-11-9 11:59:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-11-9 10:17
一方面是同线槽电线数量,另一方面是建筑类别,上面提到的就算是最高级的特级建筑才要求C级电线,而电缆 ...

从试验方法来看,A/B/C/D针对的应是不同使用场合,A类的线束最多,可燃物体积最大,D类最少,可燃物体积最小。但也有同一根线A/B类能过,但C/D类不能过的情况,这跟试验本身的设计有一定关系。