账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9226|回复: 14

[求助] 方舱医院电气专业的设计要求

[复制链接]
     
发表于 2022-11-4 15:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:方舱医院电气专业的设计要求有哪些?有没有相应的设计标准或指导呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-4 15:32:25 | 显示全部楼层
八、电气及智能管理的要求
1、改建场所的供电能力应满足改建后负荷的用电需求,改建增设的配电线路应满足保护灵敏度的要求。
2、改建区域的配电箱、控制箱宜设置在污染区外,有条件时宜置于专用房间内。
3、通风设备控制箱宜采用成套定型产品,并由护士站(值班室)集中控制。
4、有条件时,每个床位应设置1-2个220V、10A单相插座并配置台灯;条件欠缺的场所,可在大开间周边分区域设置多组单相电源插座箱,方便患者手机充电使用。有条件设置电热毯时,电热毯供电宜配置单独供电回路,集中、分时控制,以减少火灾隐患。
5、有条件时可在大开间周边墙上增设一些照明灯具,或地面增设一些立杆灯,增设的灯具宜带不透明罩或采用间接照明,以减少原建筑顶部照明灯具的眩光影响。
6、改建增设的照明、插座回路,应采用30mA剩余电流动作保护器。
7、应提供无线网络接入条件,保证4G或5G网络全覆盖。有条件的场所,应增设无线AP实现WIFI全覆盖。
8、地面增设的照明、插座电源线路及弱电线路应采用金属管(槽)敷设,管(槽)的敷设宜避开人员通行及货物运输通道,无法避开时应采取必要措施。
9、在医疗场所及其他需要灭菌消毒的场所需设置紫外杀菌灯或空气灭菌器插座。紫外杀菌灯应采用专用开关,不得与普通灯开关并列,并有专用标识。平时有人滞留的场所若采用紫外杀菌灯,宜采用间接式灯具或照射角度可调节的灯具。
10、医疗设备间、淋浴间或有洗浴功能的卫生间等处,应设置辅助(局部)等电位联结。
11、在护士站(值班室)设置一键报警按钮,接入医院安防系统。
12、病患休息区、护士站宜实现视频监控覆盖。
13、改建的弱电及智能化系统当有线布线无条件实施时可采用无线方案替代。
14、改建后的信息化管理系统应按上级管理部门要求共享相应信息。

发表于 2022-11-4 15:32:57 | 显示全部楼层
很多地方都有相应导则,这个是湖北省的电气要求
     
发表于 2022-11-4 15:53:24 | 显示全部楼层
看下当地要求不行参考火神山雷神山吧
     
发表于 2022-11-4 16:22:22 | 显示全部楼层
是新建还是改造,新建可以参考火神山的,改造可以参考《建筑电气》8月的两篇论文,各个地方也有相应政策文件
     
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:27:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-4 15:32
很多地方都有相应导则,这个是湖北省的电气要求
负荷等级的设计,如当地有相关的要求,设计时是就以这个当地的要求为准去设计,不用参照医院的相关国家标准,还是即要参考当地要求也要同时满足医院的相关国家标准呢?
发表于 2022-11-7 11:29:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-7 11:27
负荷等级的设计,如当地有相关的要求,设计时是就以这个当地的要求为准去设计,不用参照医院的相关国家标准 ...

现在的方舱不是医院,更多是隔离点的意思。参考医院规范就行,不用严格执行
     
发表于 2022-11-7 12:47:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-7 11:29
现在的方舱不是医院,更多是隔离点的意思。参考医院规范就行,不用严格执行

隔离点项目现在也有相应的设计导则与规范,各地的卫健委应该都有发布过,不过条文也没什么新鲜内容就是了
     
 楼主| 发表于 2022-11-7 14:01:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-7 11:29
现在的方舱不是医院,更多是隔离点的意思。参考医院规范就行,不用严格执行

目前这个项目是由旧仓库改建为方舱医院,有10栋单体组成,每栋的面积大概是890平方米,请问这个工程是否需要设置火灾自动报警系统是按照建规的8.4.1条来设置还是这种方舱医院都要设置火灾自动报警的呢?
发表于 2022-11-7 14:26:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-7 14:01
目前这个项目是由旧仓库改建为方舱医院,有10栋单体组成,每栋的面积大概是890平方米,请问这个工程是否 ...

应该需要设置
发表于 2022-11-7 14:31:22 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-7 14:01
目前这个项目是由旧仓库改建为方舱医院,有10栋单体组成,每栋的面积大概是890平方米,请问这个工程是否 ...

我们设计了好几个,当地的消防部门都参与审查,提出很多要求哦
     
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:33:04 | 显示全部楼层

那就是这种方舱医院不无论规格大小都要设置火灾自动报警系统的吗?既是工程不满足建规8.4.1条中的要求也要设置火灾自动报警系统吗?
发表于 2022-11-8 11:17:09 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-8 10:33
那就是这种方舱医院不无论规格大小都要设置火灾自动报警系统的吗?既是工程不满足建规8.4.1条中的要求也 ...

小规模的,应该不需要,但方舱医院都是当地政府重点关注项目,会请消防部门参与,所以要先了解当地要求
发表于 2022-11-8 11:21:11 | 显示全部楼层
这是国家发布的

关于印发方舱医院设计导则(试行)的通知.zip

25.46 KB, 下载次数: 9, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2022-11-10 09:20:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-11-10 09:22 编辑

QQ截图20221110092302.png
QQ截图20221110092253.png
这个设计导则中就这两条提及了火灾报警,但是也没有明确哪些规模设置呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则