账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8462|回复: 14

[求助] 戊类厂房是否需要作应急照明

[复制链接]
     
发表于 2022-11-3 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
戊类多层厂房,一共三层,18.7m,敞开式楼梯间,是否需要做应急照明。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-3 16:30:46 | 显示全部楼层
一般不需要做,有的会要求把厂房人数标明,表示不是人员密集厂房
     
发表于 2022-11-3 16:58:02 | 显示全部楼层
按照建规不需要,只要不是人员密集生产场所。
     
发表于 2022-11-3 18:27:45 | 显示全部楼层
哪位解释一下,为什么戊类厂房不需要作应急照明?

点评

人员密集的车间需要做 其余应该不用  发表于 2022-11-3 21:53
     
发表于 2022-11-3 18:31:48 | 显示全部楼层
戊类厂房就一定不是人员密集生产场所?
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 19:15:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-3 16:30
一般不需要做,有的会要求把厂房人数标明,表示不是人员密集厂房

是的 我之前单层戊类车间都没做过应急照明 一般在设计说明注明同一时间段人数 且不是人员密集车间。这次是个三层的车间,就有点纠结了。
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 19:16:12 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-11-3 18:31
戊类厂房就一定不是人员密集生产场所?

建设工程消防设计审查验收管理暂行规定

(建设部令〔2020〕第51号)

第十四条 具有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程:

  (一)总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;

  (二)总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

  (三)总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

  (四)总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

  (五)总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;

  (六)总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅;

  (七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑;

  (八)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;

  (九)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站;

  (十)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;

  (十一)设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程;

  (十二)本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

住建部-消防突出问题的咨询回复

《暂行规定》第十四条第(四)项中的劳动密集型企业的生产加工车间,是指总建筑面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生产加工车间;

补充说明:

1、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第6.0.1条文说明,“劳动密集型的生产车间主要指:生产车间员工总数超过1000人或者同一工作时段员工人数超过200人的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。”

2、《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》(安委〔2014〕9号文)专项治理的范围和重点:“凡现有同一时间容纳30人以上,从事制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍,均列入本次专项治理范围。各地可以结合本地实际,合理确定治理的范围、企业的规模。”

3、2013年7月发布的《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》(山东省人民政府令第263号)第二条火灾高危单位包含:“单个厂房或者车间建筑面积超过2500平方米且同一工时用工人数超过100人的从事纺织、鞋帽、玩具、食品、药品、电子、家具等产品生产、加工的劳动密集型企业”。
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 19:18:08 | 显示全部楼层
lkj0723 发表于 2022-11-3 16:58
按照建规不需要,只要不是人员密集生产场所。

敞开式楼梯间应急照明也不用做吧
发表于 2022-11-4 12:49:42 | 显示全部楼层
我的意见是要,按照GB51309-2018  3.2.5要求,疏散楼梯和疏散走道到要设置应急照明。
     
发表于 2022-11-4 13:03:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-11-4 13:06 编辑

按规范要求你这个是不需要做的,但是按审图的习惯,只要是个房子都要做的,更何况你这还是个多层厂房,所以我的意见是做上吧,免得麻烦……
     
发表于 2022-11-4 13:36:17 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-4 13:03
按规范要求你这个是不需要做的,但是按审图的习惯,只要是个房子都要做的,更何况你这还是个多层厂房,所以 ...

贾版说得是,我这里就是按审图的要求,凡是个厂房就要做。
     
发表于 2022-11-4 14:33:43 | 显示全部楼层
上次我两层,只做了楼梯间,因为民规有一条13.2.3.1 开敞式疏散楼梯间;要是旧民规,我肯定连楼梯间也不做。
     
发表于 2022-11-4 21:33:07 | 显示全部楼层
要做,不是厂房的问题,是疏散通道的问题,
     
发表于 2022-11-6 22:52:01 | 显示全部楼层
一看建筑面积,面积大于4万平米就要做;
二看戊类厂房内局部区域的火灾危险性,按建规第3.1.2条,即使是戊类厂房,局部有可能有火灾危险性更高的区域,只不过这些面积占总面积的比例不高而已,个人认为这些区域是要做应急照明的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则