官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
齐格斐 发表于 2022-11-3 15:56 这段话只谈接地保护,单相故障是另算的。
使用道具 举报
libocai 发表于 2022-11-3 17:20 有带过电流保护的剩余电流保护器
whitepigeon 发表于 2022-11-3 17:27 还是想借机会问一个相关的问题:接地故障保护的要求按什么来?时限是多少?
xyw9630510 发表于 2022-11-3 16:35 c型是5~10倍,16a的10In=160长度46m
zhouke 发表于 2022-11-3 17:23 采用带过电流保护的剩余电流保护器也得满足短路保护灵敏度的要求。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2022-11-3 17:06 探讨一下:TN系统的接地故障电流与单相短路电流值有多大差别?
zhouke 发表于 2022-11-3 17:20 接地故障L、PE;单相短路L、N。二者的计算方法和计算结果好像一样吧。
dqaq 发表于 2022-11-3 18:18 32A及以下终端回路,TT按电击防护时间要求0.2s。TN有两种接地故障形式,相保短路接地,时间取电击防护0.4 ...
libocai 发表于 2022-11-3 19:40 我觉得是满足的。接地故障能动作,短路故障一样能动作。 短路保护和接地故障保护都是靠瞬时脱扣来完成。 ...
齐格斐 发表于 2022-11-4 08:45 N和PE的截面不同,自然阻抗不同。
zhouke 发表于 2022-11-4 10:49 照明配电终端回路N和PE的截面相同。
zhouke 发表于 2022-11-3 12:41 55024-2022/4.5.1条纹解释:“如果断路器保护线路长度大于其接地故障允许的最大长度,应校验断路器接地故障 ...
zlg518518 发表于 2022-11-4 14:00 请教各位大佬,室外景观电气回路,几百米的路由,单个回路中可能有多个容性负载的驱动电源给上百个LED光源 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页