楼主: zhouke

[求助] 建筑物防雷类别的划分

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-10-27 10:53:14 | 显示全部楼层
如果将GB55024-2022/7.1.1-1换一种论述,改为:“符合下列条件之一的建筑物的防雷类别不应低于第三类防雷建筑物:”也许就不会产生误解了。
     
发表于 2022-10-27 13:37:05 | 显示全部楼层
我感觉两本规范出发点不同。一本只从建筑外型考虑,另一本主要从功能角度考虑。两本应该一起用则高选取
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 17:16:09 | 显示全部楼层
GB55025-2022/3.1.6 可能发生地闪地区的宿舍,应按不低于第三类防雷建筑物的要求采取相应的防雷措施。
是不是不论高度、面积,只要是宿舍建筑都需要防雷?