账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2415|回复: 8

[求助] 发电机房问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-24 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
业主新增发电机房,空间就够放发电机,发电机并网柜放在另一侧的变电所可行吗?施工方要求放发电机房,说我这个不行!!!
发表于 2022-10-24 11:03:27 | 显示全部楼层
发电机并网柜尽量放在控制室较好,你发电机灭火方式是?
     
发表于 2022-10-24 11:30:21 | 显示全部楼层
发电机并网柜?如果只服务一个电房的话直接从发电机出线过去电房做双切柜就行了,发电机房不用放柜。如果是服务于多个电房一般在发电机房设置配电柜至每个电房。
     
 楼主| 发表于 2022-10-24 11:33:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-24 11:03
发电机并网柜尽量放在控制室较好,你发电机灭火方式是?

目前就出了个电气联系单,水专业还没出,谢谢,我待会去问问甲方有没有控制室!!
发表于 2022-10-24 11:36:39 | 显示全部楼层
lu531416019 发表于 2022-10-24 11:33
目前就出了个电气联系单,水专业还没出,谢谢,我待会去问问甲方有没有控制室!!

如果水专业是喷淋,你这个并网柜就不要放进去
     
发表于 2022-10-24 12:00:44 | 显示全部楼层
又不是并机柜。。。并网柜不是一般都在变电所么?
     
发表于 2022-10-24 16:45:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-24 11:36
如果水专业是喷淋,你这个并网柜就不要放进去

额外请教下,如果水专业做的超细水雾也不能往里放么?
     
发表于 2022-10-24 16:46:08 | 显示全部楼层
请问你们什么项目情况需要做并网柜,接触的项目一般都是和3#一样的做法
发表于 2022-10-25 08:24:17 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-10-24 16:45
额外请教下,如果水专业做的超细水雾也不能往里放么?

超细水雾好像是可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则