账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14843|回复: 26

[问题探讨] 普通住宅配电箱中,BV2.5、BV4的电线应该配多大的微断?按照哪个标准来执行?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-22 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-11-2 13:36 编辑

我看了许多住宅的设计图纸,住宅中电气系统图中,BV2.5的电线,设计院都是配的C16的微断;BV4的电线,配的C20的微断。
请问设计上为什么会如此的保守呢?
     
发表于 2022-10-22 10:53:37 | 显示全部楼层
你是怎么得出“如此保守”这一结论的呢?
     
发表于 2022-10-22 11:09:10 | 显示全部楼层
用16A接2.5照明回路真不是好习惯。在单回路较长时候,不一定能保护整个回路。
     
 楼主| 发表于 2022-10-22 13:11:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 chinaredboy 于 2022-10-22 13:17 编辑

C16的微断是否过小?
     
 楼主| 发表于 2022-10-22 13:12:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-22 10:53
你是怎么得出“如此保守”这一结论的呢?

BV2.5电线穿管敷设时的允许载流量达到24A,C16的微断是否过小?
     
发表于 2022-10-23 08:06:32 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-10-22 13:12
BV2.5电线穿管敷设时的允许载流量达到24A,C16的微断是否过小?

你找了个趋于最有利的条件。大多数实际情况达不到24A。
     
发表于 2022-10-23 08:08:44 | 显示全部楼层
住宅户内配线基本是穿塑料管,与钢管24A其他条件相同时,允许载流量降为22A。
     
发表于 2022-10-23 08:10:53 | 显示全部楼层
户内照明管线,一根管内很多不止2根载流导体,比如3根很常见,载流量降为19A。
     
发表于 2022-10-23 08:14:59 | 显示全部楼层
环境温度。很多人认为住户有空调,环境温度最多取30度,此大谬矣。需要认真考虑的情况有:1、埋在外墙内的线管;2、厨房卫生间的线管;3、顶板、地板里的线管,楼上或楼下无人时是不开空调的。
     
发表于 2022-10-23 08:16:55 | 显示全部楼层
如此七七八八地修正后,楼主可查一下允许载流量还有多少?还保守吗?
     
发表于 2022-10-23 09:05:48 | 显示全部楼层
要真说保守,不应是BV2.5配C16保守,而是BV2.5配负荷电流保守。家里面照明回路,实际工作电流通常1A都不到,3~5A就算很大了,多出现在卫生间开浴霸的情况。所以过去常用BV1.5的线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-23 18:34:53 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-10-22 13:12
BV2.5电线穿管敷设时的允许载流量达到24A,C16的微断是否过小?

哪个表?19DX01-1的明敷导管、30℃、2根电线--24A?
实际使用中,明敷的有多少呢?
     
发表于 2022-10-23 18:36:24 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-22 11:09
用16A接2.5照明回路真不是好习惯。在单回路较长时候,不一定能保护整个回路。

哈哈哈,也就不到50m吧
     
发表于 2022-10-24 09:37:50 | 显示全部楼层
16还小呀,2.5照明我一般都用C10的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则