GB55024-2.0.4 电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置,应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。
3.2.1条第5款条文说明引用了民标变配电房高低压柜的间距要求。
其中表4.6.2-1表下注1:采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm。
对于长度不大于6米的单侧通道布置配电柜,非柜后免维护的,靠墙一侧柜子与墙净距是否也要按照应大于200mm执行?
或者另有要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-14 10:45:04 | 显示全部楼层
高压固定柜不就靠墙放 200够了 原先也不是这么做的吗  只不过把这条列为强条了
不然后面都按1m考虑准没错  除非用双面操作的
发表于 2022-10-14 11:03:05 | 显示全部楼层
200,应该是考虑搭把手的空间
     
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:23:25 | 显示全部楼层
谢谢回复!
不过提醒一下文字表述是大于200mm,不含200mm的。
上午还叫设计把这个标注200mm的改为210mm。