账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8631|回复: 15

[求助] 氧气站

[复制链接]
     
发表于 2022-10-12 14:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院的氧气站需要设置可燃气体系统吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-12 14:45:23 | 显示全部楼层
氧气不属于可燃气体
发表于 2022-10-12 15:24:02 | 显示全部楼层
氧气站一般设置有监测空气中氧气浓度的仪器仪表
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:59:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-12 15:24
氧气站一般设置有监测空气中氧气浓度的仪器仪表

需要设置火灾自动报警系统吗?
发表于 2022-10-12 16:29:18 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-12 15:59
需要设置火灾自动报警系统吗?

需要
     
发表于 2022-10-12 17:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 17:18:43 | 显示全部楼层

火灾危险性大的房间
     
发表于 2022-10-12 17:22:55 | 显示全部楼层

对应建规8.4.1哪一款?
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 17:49:47 | 显示全部楼层

氧气站、汇流排间是否都属于规范中8.4.1条中第10条中提到的“火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室”呢?
     
发表于 2022-10-13 09:43:21 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-12 17:49
氧气站、汇流排间是否都属于规范中8.4.1条中第10条中提到的“火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室”呢 ...

除催化反应炉和H2瓶间外,为火灾危险丙类环境.S不大不需设FAS,仅设O2泄漏报警系统(O2的分子量为32,空气的分子量为29,故探測器放在中和下部)
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 14:48:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-10-13 09:43
除催化反应炉和H2瓶间外,为火灾危险丙类环境.S不大不需设FAS,仅设O2泄漏报警系统(O2的分子量为32,空 ...

那就是氧气站如没有催化反应炉和H2瓶间,就可以不是设置火灾自动报警系统对不?另外请问您上面说的这句话的是出自哪本规范呢?上面这句话中“S不大不需设FAS”中的S是指面积吗?如是的话此面积一般大概范围是指多大的面积以下可以不设置火灾自动报警系统呢?
     
发表于 2022-10-13 15:30:55 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-13 14:48
那就是氧气站如没有催化反应炉和H2瓶间,就可以不是设置火灾自动报警系统对不?另外请问您上面说的这句话 ...

GB50030- 2013。        丙类按建规8、4、1
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 09:43:01 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-10-13 15:30
GB50030- 2013。        丙类按建规8、4、1

请问丙类是套用建规的8.4.1条中具体哪条呢?我对照找了一下没有找到明确内容
     
发表于 2022-10-17 13:45:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-17 09:43
请问丙类是套用建规的8.4.1条中具体哪条呢?我对照找了一下没有找到明确内容

O2助燃,类比第一款
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:29:29 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-10-17 13:45
O2助燃,类比第一款

1 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m 2 的制鞋、制衣、玩具、
电子等类似用途的厂房;
请问是这一条吗?感觉不属于同一类呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则