一个应急照明集中电源可以供两个防火分区吗,每个防火分区单独回路,这属于支线跨越防火分区嘛
发表于 2022-9-27 16:41:31 | 显示全部楼层
不宜采用,新民规13.7.15第2条
     
 楼主| 发表于 2022-9-27 17:03:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 16:41
不宜采用,新民规13.7.15第2条

好的,谢谢树总
     
发表于 2022-9-27 17:25:53 | 显示全部楼层
不宜,特殊情况可以。
     
发表于 2022-9-28 10:26:22 | 显示全部楼层
消防不宜我们都当做不应来做的
     
发表于 2022-9-28 17:09:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 16:41
不宜采用,新民规13.7.15第2条

树总,住宅项目地下两层,每层地下只有楼座的大堂与电梯厅且单独防火分区,那需要在每层地下室做一个消防双电源配电箱和集中电源?
发表于 2022-9-28 17:23:27 | 显示全部楼层
,。?! 发表于 2022-9-28 17:09
树总,住宅项目地下两层,每层地下只有楼座的大堂与电梯厅且单独防火分区,那需要在每层地下室做一个消防 ...

两层之间应该有电井,电井之间穿支线不算穿防火分区
发表于 2022-9-30 15:05:04 | 显示全部楼层
不知楼主是哪个地方。民标中是不宜。
浙江省按照《(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版的通知》中6.2.3条(采用集中电源系统时,同一平面内相邻的防火分区可共用集中电源,不同防火分区不得共用同一分支回路)。水平的相邻防火分区可以穿越。
     
发表于 2022-10-8 11:13:16 | 显示全部楼层
按照GB51309的要求,应按照防火分区的划分情况设置集中电源
     
发表于 2022-10-8 17:20:44 | 显示全部楼层
按这个规范,全国的地铁车站做的都是错的