账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5900|回复: 3

[求助] 关于备用照明持续用电时间

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 19:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厂房,消防三级负荷,消控室单电源供电,如果民用建筑一般是加蓄电池满足180分钟要求(依据民标13.6.6),工业建筑依据哪本规范呢
     
发表于 2022-9-23 19:22:35 | 显示全部楼层
建规10.1.6规定:备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。火灾延续时间,由《水消规》3.4节和表3.6.2规定,也可直接问下水专业。
     
发表于 2022-10-1 10:02:29 | 显示全部楼层
三级负荷,为什么要备用电源????
     
发表于 2022-10-2 10:07:17 | 显示全部楼层
新民标一样有备用电源的时间要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则