账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4857|回复: 6

[求助] 末端配电箱进线不能用电线的出处在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提末端配电箱不能用电线,请问哪里有要求。
     
发表于 2022-9-23 15:23:21 | 显示全部楼层
请问,是什么场所?或是什么配电箱?普通场所应该可以。问问审图的。
     
发表于 2022-9-23 15:54:02 | 显示全部楼层
没听说过。家里的配电箱不都是电线进线吗?
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:04:50 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-9-23 15:23
请问,是什么场所?或是什么配电箱?普通场所应该可以。问问审图的。

比如防火卷帘、挡烟垂壁
发表于 2022-9-23 16:20:08 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2022-9-23 16:04
比如防火卷帘、挡烟垂壁

为何?只要是阻燃耐火的电线也可以接啊
     
发表于 2022-9-23 17:34:26 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2022-9-23 16:04
比如防火卷帘、挡烟垂壁

没听说过不让用。建议态度谦虚一点的问一问:XX老师,请问末端配电箱进线不能用电线的规定在哪里?今后也好学习学习,下次不再犯。看他怎么说。
     
发表于 2022-9-24 07:39:01 | 显示全部楼层
首先说我是施工单位的,有时候设计规定说怎样怎样,如果我比较确认没有这样的规定或者真的不知道,我会直接向该设计人员咨询/请教,“请问可否告知我该条规定的出处,这样我也好和我领导交差,有劳了”。如果真的给出了,我也确实好向领导交差,如果那边没有给出,对方要么改设计,要么直接告诉我实际原因,比如说甲方谁谁要求等等。当然,我这样做的前提,是和设计人员关系相处的还不错。
以上。供您参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则