账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wangguichao66

[规范条文] GB55024-2.0.3施工图满足要求的难度有多大?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-29 10:46:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-24 13:44
反正我的设计说明打算写书了。。。。大段的抄GB55的规范原文。。。。就是现在消防那本还没找到快捷的方法 ...

我记得有个省的图审专家开课说过,关于抄规范的问题,就是如果图纸能够表达清楚的就用图纸表达,文字更适合的就文字表达,文字或图纸只表达一个就可,文字和图纸哪个更适合就用哪个。
     
发表于 2022-9-29 11:04:38 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-9-29 10:46
我记得有个省的图审专家开课说过,关于抄规范的问题,就是如果图纸能够表达清楚的就用图纸表达,文字更适 ...

但是有些地区,只要你不写在说明里,那就算违反强条。。。这种情况不改善,设计人员只能抄规范。

甚至还出现过我抄规范原文,比如说原文就是写着要满足现行版本的GB50034的相关内容,审图老师说不行,必须把GB50034的版本号也写出来。我说我抄的原文,审图老师说不行,你得自己改。
     
 楼主| 发表于 2022-9-30 09:18:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-29 11:04
但是有些地区,只要你不写在说明里,那就算违反强条。。。这种情况不改善,设计人员只能抄规范。

甚至 ...

看到这种我又忍不住要吐槽一下。
住建部门咋就不管管这种审查师呐?
     
发表于 2022-9-30 12:30:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-23 14:14
水管井我们这边从来没有算过,否则电井真是找不到位置了

我们这里做的话,水管井旁边都是坐的双墙
发表于 2022-9-30 14:52:30 | 显示全部楼层
luoshiqiang 发表于 2022-9-30 12:30
我们这里做的话,水管井旁边都是坐的双墙

水管井不算潮湿和带水的地方。多次一举了。
     
发表于 2022-11-8 16:34:39 | 显示全部楼层
我认为是针对落地的配电柜控制柜,挂墙的不要求
     
发表于 2023-9-27 18:16:09 | 显示全部楼层
我认为是挂墙配电箱不算在此类房间
     
发表于 2023-9-27 21:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
贴邻  不做任何措施,肯定是违反强条。
以前能刷涂料

但,今年卷起来了。

建筑专业图审员都极度重视此条,

据建筑专业反馈,
单面刷/双面刷防水涂料,都不灵了
审图就要求做双墙。

不做双墙,小心捅了图审中心的马蜂窝

点评

水井规范写的是不宜贴邻电井  发表于 2023-9-28 10:53
     
发表于 2023-9-28 08:57:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-28 09:12 编辑

离谱的是按这一条,消防泵房是不是不能与消防水池贴临,生活泵房的生活水箱是不是不能放在泵房内?这事电气专业管得了吗。图审单位能不能把这提条的审查,归到建筑专业去。

关于防水措施,实际上《民用建筑通用规范》上面说的很清楚:
6.2.3 墙体防潮、防水应符合下列规定:
    1 砌筑墙体应在室外地面以上、室内地面垫层处设置连续的水平防潮层,室内相邻地面有高差时,应在高差处贴邻土壤一侧加设防潮层;
    2 有防潮要求的室内墙面迎水面应设防潮层,有防水要求的室内墙面迎水面应采取防水措施
    3 有配水点的墙面应采取防水措施。


再补充一下《民用建筑设计统一标准》的相关要求:
6.10.3 墙身防潮、防渗及防水等应符合下列规定:
    1 砌筑墙体应在室外地面以上、位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层;室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身贴邻土壤一侧加设防潮层;
    2 室内墙面有防潮要求时,其迎水面一侧应设防潮层;室内墙面有防水要求时,其迎水面一侧应设防水层

电气与积水房间贴临防水应该是跟卫生间的防水措施是相同要求,不知道建筑怎么就给电气专业用房搞出了双墙的做法。
很多用水房间本身内部墙面本身就有防水措施,实际不需要做其他额外措施,做双墙的做法完全是给自己加戏。





     
发表于 2023-9-28 09:36:37 | 显示全部楼层
我有个建议,到时候图纸全部装订一套,说明单独再装订一套,直接一本万利啊!
     
发表于 2023-9-28 10:48:25 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-28 08:57
离谱的是按这一条,消防泵房是不是不能与消防水池贴临,生活泵房的生活水箱是不是不能放在泵房内?这事电气 ...

我们这边消防泵房可以和消防水池贴临但上方不能设卫生间

点评

这是在执行水专业的规范,并没有执行电气的这条条款。  发表于 2023-9-28 11:13
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-19 01:37 , Processed in 0.083212 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表