[规范条文] 二级负荷的供电要求??

[复制链接]
     
发表于 2022-9-21 18:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规 3.2.11 条二级负荷供电要求:1、二级负荷的外部电源进线宜由35kV、 20kV或10kV 双 回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV 专用的架空线路供电。2、当建筑物由一路35kV、20kV或10kV 电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一 路低压回路在负荷端配电箱处切换供电, 另有特殊规定者除外;
   第2条中的”当建筑物由一路电源供电时,这个一路电源是否需要满足第一条的 是一路专用架空线路,还是只要一路电源就满足,只要后面有2台变压器,各出一路低压就可以满足二级负荷的要求??
  各位设计师是怎么理解的????
     
发表于 2022-9-21 18:49:56 | 显示全部楼层
我觉得规范的意思是第一条和第二条没关系,两台变压器就行。
     
发表于 2022-9-21 20:27:04 | 显示全部楼层
得一路架空专线、二台变压器
     
发表于 2022-9-21 21:15:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2022-9-21 21:53 编辑
swdswd 发表于 2022-9-21 20:27
得一路架空专线、二台变压器

啊,老师,是这样吗?还有个问题需要请教,假如说我厂区有自己的35/10kV变电所,由这里出一路专线到10kV变电所,这算不算专线呢?
     
发表于 2022-9-21 22:08:26 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-21 21:15
啊,老师,是这样吗?还有个问题需要请教,假如说我厂区有自己的35/10kV变电所,由这里出一路专线到10kV ...

算,如为电缆,得二根,每根可承接全部负荷
     
发表于 2022-9-21 22:19:49 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-21 22:08
算,如为电缆,得二根,每根可承接全部负荷

哦,对的,还有架空这个条件呢!
     
发表于 2022-9-22 08:01:55 | 显示全部楼层
1路时,需要满足“专用的架空线路供电”
发表于 2022-9-22 08:25:43 | 显示全部楼层
供规上面有明确要求
     
发表于 2022-9-22 09:53:52 | 显示全部楼层
新民标官方书面答疑时候说了这个问题,和GB50052 一样要求。
虽然宣贯时候答疑和书面答疑不一样。。。