账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6901|回复: 8

[求助] 电动机全压启动条件按什么算?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-19 15:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 山川故鲤 于 2022-9-19 15:53 编辑

请教一下大家,全压启动的条件大家是如何判定的。

我个人观点是,按《配电手册》的估算式根据变压器的容量选择,频繁启动电动机大于变压器容量0.2才选择降压启动,否则应该选择全压启动。而GB50055要求也是只要母线电压不低于85%就“应”全压启动。

但是院里的老总还是比较坚持以前的观点。即只要单台电动机容量大于某某容量(比如40kW)就要采用降压启动。

理由是同一个防火分区内的风机水泵可能会同时启动。

但我觉得这是笔糊涂账,GB50116虽然规定了大容量的电动机负载可以按顺序启动。但是却没有明确规定多少容量以上按顺序启动。而我们在土建设计中一般也不包含消防联动系统的软件设计。最多是在设计说明中简单规定一下。

请教一下各位平时是如何做的,这块应该如何考虑最合理风险最小。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-9-19 16:00:10 | 显示全部楼层
这个估计没有一个准确值了,项目情况千差万别。只能给个结果性的要求,参见GB51348-9.2.7的第1~4款。特别是4款,只要不影响其他负荷的正常运行就行。
发表于 2022-9-19 16:52:31 | 显示全部楼层
总有个误区,消防设备大一点就降压启动,其实直接启动是最可靠的,何况消防设备用的时候,其余负荷都停了
发表于 2022-9-19 16:53:33 | 显示全部楼层
所以比较认同上海的一般要求:消防的设备按变压器的15%,普通设备按变压器的8%估算
     
发表于 2022-9-19 18:03:01 | 显示全部楼层
一般星角启动是不是考虑了有柴发带负载的情况。如果单纯的都是变压器带,能直启还得直启
     
发表于 2022-9-19 18:16:47 | 显示全部楼层
现在有些人动不动就星三角启动,莫名其妙,我一个项目,居然配电柜厂家自己就给改了,都没通知我
     
发表于 2022-9-20 15:25:26 | 显示全部楼层
这个问题以前讨论过了。理论上要按电机起动时的允许压降来校验是否需要星三角启动。已有朋友提供了地标中规定可容比15%以下不用校验。我再提供一个,国标中有20%或30%可不校验的建议。为了让大家多看些规范,我这里就不点那本规范了,不难找
     
 楼主| 发表于 2022-9-20 16:59:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-9-20 15:25
这个问题以前讨论过了。理论上要按电机起动时的允许压降来校验是否需要星三角启动。已有朋友提供了地标中规 ...

如果你说的是GB50055第41页2.2.1的条文说明。
这个做设计的基本上应该都知道。
但这个地方我理解说的是单台启动或者可严格按顺序启动的情况。

你可能只看了个标题。没有仔细明白看我的意思。
这个问题我主要想和大家探讨的是消防时一个防火分区内电动机有可能同时启动或者部分同时启动这类模糊不清难以确定的问题。
     
发表于 2022-9-23 15:30:06 | 显示全部楼层
一个防火分区排烟风机也就 2台18.我现在一般做法是 消防泵房做两个双切箱 各带一半负荷 把启动压力分解到两台变压器上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则