账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[问题探讨] 为一二级消防负荷设置的发电机是自备电源还是应急电源?

  [复制链接]
     
发表于 2022-9-19 11:26:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-19 11:21
您好,您说“原来的一二级消防负荷长期以来一直都是按照备用电源设计的。”以一级负荷为例,您的意思是一 ...

不是,一级负荷双重电源就可以了。
     
发表于 2022-9-19 11:28:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-9-19 11:31 编辑

意思是第二电源是按备用电源来设计的。
这个在技术措施里讲的比较到位。可惜技术措施里大标题“应急电源”有点添乱。
     
发表于 2022-9-19 11:29:17 | 显示全部楼层
目前做法都违反GB50054的强条,这个是有一定的共识的。只不过要做一个备用电源,再做一个应急电源,太浪费了。所以一直都是备用电源和应急电源混用。现在GB55024默认了可以共用,但是进一步提出了分开母线段的要求,这个算是折中的方案了吧,可以理解。
     
发表于 2022-9-19 11:51:15 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-19 11:29
目前做法都违反GB50054的强条,这个是有一定的共识的。只不过要做一个备用电源,再做一个应急电源,太浪费 ...

消防第二电源视为应急电源才有你说的违反强条的结论;
“这个是有一定的共识的”,这个“一定”是不是占大多数?
如果是的话,在现在的审图生态下,就不会出现“目前做法都违反GB50054的强条”这种情况了,是不是?
     
发表于 2022-9-19 11:51:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-19 10:34
按照《建规》10.1.4“消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应 ...

当你看了民标的13.7.9条时,头又大了~~
     
发表于 2022-9-19 11:58:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-19 11:28
意思是第二电源是按备用电源来设计的。
这个在技术措施里讲的比较到位。可惜技术措施里大标题“应急电源” ...

双重电源的话,就不满足备用电源的定义了吧
     
发表于 2022-9-19 12:47:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-9-19 12:49 编辑
wangguichao66 发表于 2022-9-19 11:51
消防第二电源视为应急电源才有你说的违反强条的结论;
“这个是有一定的共识的”,这个“一定”是不是占 ...

消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源?
在看到的不论是经行业内专题研讨、大佬文章、还是以协会名义出的书里面,还是各地协会出的集中答疑,对于民用建筑来说都默认备用电源和应急电源合用一台柴发。你说是不是大多数?
换个说法来说:就是GB50054的强条有问题,目前形成共识的做法是违反强条的,但是针对民用建筑的可以不执行。
PS:别问那个文章、那本书、那个地方集中答疑。

     
发表于 2022-9-19 14:45:16 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-19 12:47
消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源?
在看到的不论是经行业内专题研讨、大 ...

柴油发电机就一定是应急电源?不能是备用电源?
如果一个商店为了停电时继续营业备了发电机,这发电机也是应急电源?这种情况九十年代满大街都有。
注意:我们这里所谓的应急电源是对应gb50052术语里2.0.4的应急电源(安全设施电源),
和平时口头的应急电源说法要区分开。
     
发表于 2022-9-19 14:51:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-19 14:45
柴油发电机就一定是应急电源?不能是备用电源?
如果一个商店为了停电时继续营业备了发电机,这发电机也 ...

“消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了”    这前提性的话,选择性没看到吗?????????
从我说的那句话就理解出“柴油发电机就一定是应急电源”??????????
讨论问题是不是要先理解别人的话,和观点???????



     
发表于 2022-9-19 15:32:56 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-19 14:51
“消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了”    这前提性的话,选择性没看到吗?????????
从我 ...

消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源?
那请教一下如何解释你这句话?哪里能明显的看出来是应急电源?
这个贴子本来讨论的就是“为一二级消防负荷设置的发电机是自备电源还是应急电源”,
我眼拙,看不出来这么明显的属于“应急电源”的结论。
     
发表于 2022-9-19 15:35:19 | 显示全部楼层
我个人觉得,讨论是不是应急电源离不开相关规范的术语
     
发表于 2022-9-19 15:44:33 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-19 15:32
消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源?
那请教一下如何解释你这句话?哪里能 ...

消防设备的回路都接入设置的柴发的母线了,还能认为不是应急电源?
哪里不能明显的看出来是应急电源???
之前观点一直都是说现做法是应急和备用电源混用。偏离主题了吗?
PS,再以问句问答,别回复了。本来都没理你的
     
发表于 2022-9-19 15:48:25 | 显示全部楼层
《供规》术语
2.0.3 应急供电系统(安全设施供电系统) electric supply systems for safety services
    用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。
    注:供电系统包括电源和连接到电气设备端子的电气回路。在某些场合,它也可以包括设备。
    一个概念有内涵和外延,2.0.3只给出了内涵,没有外延的说明。所以部分人认为消防电源属于涉及人身安全的(火灾特殊情况下),部分人认为2.0.3只针对直接影响人身安全的情形(如医院的呼吸机)。
     
发表于 2022-9-19 15:53:10 | 显示全部楼层
这种争论就有点像考试多少分及格的问题,如果没有百分之60分及格的惯例,就有人会问为什么60分就算及格,59.5为什么不算?
所以涉及到强条的概念,规范应该写更清楚一点。
最少要给出部分属于该概念的常用例子,以便大家理解。
     
发表于 2022-9-19 15:55:09 | 显示全部楼层
回到本帖子,《建筑设计防火规范》是母规,这本规范里已经明确消防第二电源是备用电源,其权威性还是有的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-18 15:24 , Processed in 0.112350 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表