建筑节能规范 3.3.4水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。想给水泵风机等加变频控制器,但是不知道在系统图或者平面图怎么表达,请问给位大佬是否有参考图。感谢!
     
发表于 2022-9-15 18:55:19 | 显示全部楼层
配电箱系统图回路上表达即可, 标注上VFD 或者变频器,注上功率参数。
     
发表于 2022-9-15 19:56:14 | 显示全部楼层
这怎么是你想上变频就上变频呢?
没有专业或者工艺提资,你变频器装了干啥?变频依靠什么信号?流量?温度?风速?压力?压差?
     
发表于 2022-9-15 20:08:11 | 显示全部楼层
水泵风机选型都是水暖专业的,他们有设备表。电气能做的就是写设计说明了。
发表于 2022-9-16 08:49:11 | 显示全部楼层
严格来说,还得配变频电机好一些
     
发表于 2022-9-16 09:13:28 | 显示全部楼层
严格来做,让相关专业提资,简单来做,抄条文
     
发表于 2022-9-16 09:21:52 | 显示全部楼层
简单点  抄条文就可以了  何必像那么多
     
发表于 2022-9-16 10:15:16 | 显示全部楼层
现在连卫生间排气扇都有变频的,
当然设计还是要选用有成熟产品的,
没有现成变频产品的,自己搞一套不大现实。