[求助] 干式消火栓电磁阀选用断电开启型,那还需要双电源供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-28 14:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,某建筑消防负荷为二级,内部消防用电设备只有干式消火栓电磁阀,没有应急照明、FAS等设备,请问干式消火栓电磁阀选用断电开启型,那还需要双电源供电吗?
     
发表于 2022-8-28 16:21:31 | 显示全部楼层
卷帘门无电也可自重降落。挡烟垂壁没电也能动作。可以不用消防电?
     
 楼主| 发表于 2022-8-28 16:47:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-8-28 16:21
卷帘门无电也可自重降落。挡烟垂壁没电也能动作。可以不用消防电?

非常感谢老师的回复,我的意思是,这个建筑就这点消防用电,而且断电也不会发生危险,一二级负荷的定义是“断电发生危险”,我总觉得这样复杂的做法违背了《供配电系统设计规范》的本意呢?
     
发表于 2023-2-15 15:04:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 糖豆粑粑 于 2023-2-15 15:40 编辑
轻云舟 发表于 2022-8-28 16:47
非常感谢老师的回复,我的意思是,这个建筑就这点消防用电,而且断电也不会发生危险,一二级负荷的定义是 ...

请教舟兄,最后干式消火栓的电磁阀您是怎么设计的。我们这边电动阀是要做双切箱给供电,消火栓按钮要接报警总线和控制线,控制线汇总至模块箱再去控制电动阀。电磁阀一般是24V的 我见到的是加I/O模块联动控制,消火栓按钮就不用单独接手动线去控制电磁阀了
     
 楼主| 发表于 2023-2-15 16:42:56 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-2-15 15:04
请教舟兄,最后干式消火栓的电磁阀您是怎么设计的。我们这边电动阀是要做双切箱给供电,消火栓按钮要接报 ...

给电磁阀做了双切箱