账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7601|回复: 11

[规范条文] 请教一下,关于感烟探测器距离空调风口1.5m的要求,有没有商议的空间?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,关于感烟探测器距离空调风口1.5m的要求,有没有商议的空间?
今天现场去验收一个办公,里面有几个小办公室,办公室采用的方块内机空调,办公室太小了,感烟探测器没办法距离空调1.5m了,这个还有什么办法规避么?
     
发表于 2022-8-25 17:48:13 | 显示全部楼层
睁一只眼闭一只眼
     
 楼主| 发表于 2022-8-25 18:02:58 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-8-25 17:48
睁一只眼闭一只眼

哈哈哈哈哈,我也想的,我本来不想提的,但是被住建局的看到了,他们提了
     
发表于 2022-8-26 10:48:10 | 显示全部楼层
如果真避不开1.5m的房间实际和出风方向相反位置设置就可以了
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 11:01:54 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-26 10:48
如果真避不开1.5m的房间实际和出风方向相反位置设置就可以了

方块机四面出风,好像没办法规避,我在想,小房间就算烟雾弥漫,也不会被空调吹开吧,我觉得,是不是可以参照照明规范,室型指数太小的房间,可以不遵照这条
     
发表于 2022-8-26 12:53:02 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-26 11:01
方块机四面出风,好像没办法规避,我在想,小房间就算烟雾弥漫,也不会被空调吹开吧,我觉得,是不是可以 ...

个人感觉应该是没什么影响了。房间小就算有空调也会有烟雾被吹上来(规范距离本意是防止烟雾被吹走导致侦测滞后)
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:54:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-26 12:53
个人感觉应该是没什么影响了。房间小就算有空调也会有烟雾被吹上来(规范距离本意是防止烟雾被吹走导致侦 ...

是的orz,某些领导死扣规范,也没办法,还好不是我设计的,我只是作为一个见证者,但是也怕以后自己遇上
     
发表于 2022-8-26 14:29:11 | 显示全部楼层
《火规》6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
条文解释:在设有空调的房间内,探测器不应安装在靠近空调送风口处。这是因为气流影响燃烧粒子扩散,使探测器不能有效探测。此外,通过电离室的气流在某种程度上改变电离电流,可能导致离子感烟火灾探测器误报。

个人理解:按规范是空调百叶送风口的话,1.5m的距离是避不开的,除非改成多孔送风口形式降至0.5m。但根据条文解释这条是否仅对于感烟(虽然规范是点型探测器),若建筑的重要性比较高的话,可以采取加强火灾探测的措施,如在房间内换成或增加一个A型感温。(个人建议,欢迎指教)
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 15:04:18 | 显示全部楼层
yanghanxi 发表于 2022-8-26 14:29
《火规》6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶 ...

也是个思路,但是条文解释不能作为依据orz,
之前遇到过一个教育机构,里面有几十间一对一的辅导教室,面积都不大,当时看到了,感觉问题不大也就都没提,但实际这个确实是个矛盾点
多孔送风口实际在设计时一般不会采用,

所以,要是大一点的项目,有很多这类的房间的话,是不是直接上吸气式的探测器,每个房间设一个采样点,这样就是投资可能大点
     
发表于 2022-8-26 15:43:04 | 显示全部楼层
按楼主说的情况,这种小办公室大概在15平方左右吧?
这种小办公室用通常用1P或者1.5P空调机可以了。
天花机(我理解楼主说的“方块内机空调”就是天花机)最小的也要2p。
所以我理解这还是设计专业之间不协调的问题。
至于现状的整改,我觉得8#说的是个办法。
条文说明只是不具有规范条文同等法律效力,也还是有一定效力的。
再说了,烟感温感这些按道理要定期维护的,现在国内绝大多数项目基本上做不到。
既然住建领导比较较真,那就用温感来对付一下吧。
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 16:17:18 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-8-26 15:43
按楼主说的情况,这种小办公室大概在15平方左右吧?
这种小办公室用通常用1P或者1.5P空调机可以了。
天花 ...

是的,还好不是自己的项目,只是作为陪同去看下,引发的一些思考,
就是我们平常自己做土建项目,有时候土建也不会考虑的这么细,内装可能还好些,毕竟内装会出综合顶面图,会复核一下吊顶各个设备间距
     
发表于 2022-8-26 17:04:16 | 显示全部楼层
这种出风口和回风口在一块,就说是按宜接近回风口安装。满足火规要求的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则