《火规》6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
条文解释:在设有空调的房间内,探测器不应安装在靠近空调送风口处。这是因为气流影响燃烧粒子扩散,使探测器不能有效探测。此外,通过电离室的气流在某种程度上改变电离电流,可能导致离子感烟火灾探测器误报。
个人理解:按规范是空调百叶送风口的话,1.5m的距离是避不开的,除非改成多孔送风口形式降至0.5m。但根据条文解释这条是否仅对于感烟(虽然规范是点型探测器),若建筑的重要性比较高的话,可以采取加强火灾探测的措施,如在房间内换成或增加一个A型感温。(个人建议,欢迎指教)
|
|