账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4578|回复: 5

[问题探讨] RCD装在何处比较好?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-22 08:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
旧楼改造,层卫生间增加一开水器,单相3KW,请问:此回路的RCD是装在层配电箱里,还是装在开水器处?RCD装在何处比较好?
发表于 2022-8-22 08:35:06 | 显示全部楼层
都可以,从管理维修、降低误动作概率上,末端好一些
     
发表于 2022-8-22 10:11:53 | 显示全部楼层
总进线箱装个呗 300mA 0.4S 的
人可能会触及的分支回路肯定是要装的
     
发表于 2022-8-22 11:17:02 | 显示全部楼层
看你想保护哪个范围水机和层箱都可以设置
     
发表于 2022-8-22 11:18:06 | 显示全部楼层
同意2楼意见,我更喜欢装末端
     
发表于 2022-8-22 14:22:26 | 显示全部楼层
RCD装在层箱和装在设备安装处,各有优缺点。看自己了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则