账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4331|回复: 3

[求助] 对于室外设置的风机或水泵

[复制链接]
     
发表于 2022-8-10 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于室外设置的风机或水泵其配电箱与设备不在同一处,在设备旁边设置现场控制按钮,那么这个现场控制按钮是设备自带还是另外单独购买安装呢?
     
发表于 2022-8-10 10:49:20 | 显示全部楼层
单独的,用隔离器箱或者带自锁功能的启停按钮
     
发表于 2022-8-10 11:30:52 | 显示全部楼层
按钮箱单独配置,简单的可以买成品的,也可以让成套厂做。个别功能复杂的按钮箱最好让成套厂来做。
     
发表于 2022-8-10 12:10:30 | 显示全部楼层
你要只是现场的启停急停,有标准的按钮盒,你大可以要求MCC盘厂自己配,当然你要写明要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则