账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4705|回复: 9

[问题探讨] 防火门监控系统,防火卷帘控制

[复制链接]
     
发表于 2022-8-9 09:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了半天别的帖子关于防火门监控系统的设置还是没明白有火灾自动报警的厂房的封闭楼梯间的常闭防火门需不需要防火门监控系统,之前有图审意见提出来要增加,但是有的没有又没提,而且建筑好多门都是防火门,开向室外的也是,还有配电房的也是,都需要监控吗?还有防火卷帘,中间防火墙上的防火卷帘门很好理解需要联动控制降下来,通向连廊的和室外的防火卷帘也需要联动控制吗?建筑的说确定用防火门或防火卷帘的他们就用甲级的,不确定的就用乙级的,但都是防火的,我们难搞了呀
发表于 2022-8-9 10:00:10 | 显示全部楼层
常开防火门需要设置防火门监控。常闭的不用,你可以问一下建筑哪一些是常开的。
防火卷帘需要联动控制下降。
     
发表于 2022-8-9 10:39:33 | 显示全部楼层
防火门这个问题讨论过多次,可以看以前的帖子。
防火规范是要求常开的有信号反馈,所以常闭的不强制要求设置。但是在火灾自动报警系统的规范里面要求各防火门都要有反馈。所以从设计的角度来说,疏散通道上的都要设置防火门监控。
发表于 2022-8-9 10:53:42 | 显示全部楼层
疏散通道上的防火门需要设置防火门监控
发表于 2022-8-9 10:54:28 | 显示全部楼层
用于防火分隔的防火卷帘,需要控制
发表于 2022-8-9 10:55:25 | 显示全部楼层
常闭防火门,不是做火灾报警的必要条件,但如果建筑物有火灾报警系统,就需要把其纳入监控
     
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:14:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-9 10:55
常闭防火门,不是做火灾报警的必要条件,但如果建筑物有火灾报警系统,就需要把其纳入监控

这是什么时候开始的?还是一直需要
发表于 2022-8-9 11:24:33 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-8-9 11:14
这是什么时候开始的?还是一直需要

一直需要,从火规诞生
     
发表于 2022-8-9 12:08:01 | 显示全部楼层
浙江省常闭的不需要设置
     
发表于 2022-8-9 12:38:16 | 显示全部楼层
记得一个答疑上表示常闭不需要监控,常开需要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则