账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6891|回复: 11

[求助] 电缆穿地下室外墙

[复制链接]
     
发表于 2022-8-4 18:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,请问像这种需要大量的电缆(240的电缆大概17条)穿地下室外墙出去至电缆沟,有没有相关的做法图集?

123.jpg

123.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-8-6 08:34:20 | 显示全部楼层
没遇到过这么多且粗电缆的情况。之前做过23根大大小小的电缆,不是很大。也不是做,是前期没搞好,后面改图。也是穿地下室。当时的做法就是,预留穿墙套管,套管与套管之间留好间距;内外做止水钢板。穿地下室主要是防水的问题,我那个项目是在青海。可以参考12D101-5 131页的防水做法,画个剖面图。
     
 楼主| 发表于 2022-8-7 14:39:55 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-8-6 08:34
没遇到过这么多且粗电缆的情况。之前做过23根大大小小的电缆,不是很大。也不是做,是前期没搞好,后面改图 ...

工厂来的,电缆算出来就是这么多,本来想用SC200这种口径电缆共管来解决这个问题,但是填充率又不能满足规范要求,如果按规范图集这样布置穿,墙都穿烂了,头疼
     
发表于 2022-8-8 10:36:05 | 显示全部楼层
车库墙上做钢制电缆竖井 600*600*2000的  管口竖向排出去咋样
微信截图_20220808102159.png
或者墙上直接开洞呢 外面修个2000*6000的电井,井口高点,盖板封闭起来,放个排水泵呢。
国网典设电缆分册里那种大井
     
发表于 2022-8-8 11:06:55 | 显示全部楼层
做过穿洞 多的没有这么大,施工就用外墙两侧钢板开好洞,在浇筑的时候预留好。
     
发表于 2022-8-8 11:58:12 | 显示全部楼层
这量都不如直接搞设备廊道接入了
日后维修还方便
     
发表于 2022-8-8 13:19:44 | 显示全部楼层
17根240电缆
说明外面建筑物最好单独建变电所

     
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:55:30 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2022-8-8 10:36
车库墙上做钢制电缆竖井 600*600*2000的  管口竖向排出去咋样

或者墙上直接开洞呢 外面修个2000*6000的 ...

墙上开洞结构肯定不给的这种地下室混凝土墙还是只能穿管,就是要看怎么穿合理点了
     
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:05:23 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-8-8 13:19
17根240电缆
说明外面建筑物最好单独建变电所

确实,不过这个方案提出过,被甲方否了,他们觉得电房占地方带来不了经济效益。
     
 楼主| 发表于 2022-8-8 15:09:02 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-8-8 11:06
做过穿洞 多的没有这么大,施工就用外墙两侧钢板开好洞,在浇筑的时候预留好。

直接在混凝土墙上开洞吗,开了个多大尺寸的?是不是要让结构专业去复核下
     
发表于 2022-8-8 15:11:18 | 显示全部楼层
赞同7#意见。
240电缆材料综合价去到700多元/米,
搞这么多大截面电缆不但一次性投入比较大,
还有运行期的损耗不可低估。
     
发表于 2022-8-8 17:36:33 | 显示全部楼层
直接开洞啊,我100多根电缆都是这样穿,跟结构提要求就行,结构会考虑的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则