账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4695|回复: 4

[求助] 厂房的等电位该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-31 12:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,门式刚架的厂房,等电位箱该怎么做,能做在钢柱上面吗,钢柱都是作为引下线的,我看到有的说等电位箱要远离引下线,不知道规范里有没有说明,谢谢!
发表于 2022-8-1 08:49:37 | 显示全部楼层
没有说要远离引下线,具体看雷规4.3.8第1条
发表于 2022-8-1 08:58:52 | 显示全部楼层
总等电位应与防雷接地相连(雷规6.3.1)
     
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:02:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-1 08:58
总等电位应与防雷接地相连(雷规6.3.1)

好的树总,感谢!
     
发表于 2022-8-2 10:18:38 | 显示全部楼层
搭车问一下,想起以前有位审图专家说防雷引下线要远离卫生间--就是不能用卫生间、浴室等潮湿场所的柱子钢筋做防雷引下线,这是哪里的规范要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则