[求助] 甲方已经确定做光伏,设储能。是否还需设柴油发电机

[复制链接]
     
发表于 2022-7-28 10:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
能否把光伏储能蓄电池作为二级负荷的备用电源?是否还需要设置发电机。
另,前期提条件。光伏储能设备房需要提多大面积?并网的话,只需要低压柜留好设备位置的吧。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-28 10:30:22 | 显示全部楼层
第一个问题不就是蓄电池能不能代替发电机吗
发表于 2022-7-28 10:38:55 | 显示全部楼层
光伏储能蓄电池应该也可以,就看看你二级负荷有多大,大了比发电机还贵
     
发表于 2022-7-28 10:39:58 | 显示全部楼层
太阳能最好做法就是平面示意下  套个通用说明 然后甩给厂家深化 还是并网的好
二级负荷该怎么做就怎么做 不要去想太阳能的事  太阳能就当一个专项做
发表于 2022-7-28 10:47:42 | 显示全部楼层
光伏储能设备房让专业厂家提,我们一个工程,提了两间,每间40平,一个机房,一个直流配电房
     
发表于 2022-7-28 10:57:50 | 显示全部楼层
根据宁波的光伏系统地标:5.2.7 光伏系统所发电能不应作为消防应急电源
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-29 11:38:22 | 显示全部楼层
先说一下第二个,这个光伏系统及储能系统是属于发电站的。相关的一般都是一次提光伏相关信息(光伏板面积及预计装机容量)电业局去做这些。
再说储能站问题。一般情况下电业不会给民建的光伏上储能站。防止维护时操作不到位产生孤岛效应。
关于并网,是根据你的装机容量来确定并网电压来进行的不是完全的在二次侧。
说回第一个。
我个人观点是储能是可以视为视为备用电源。但是需要比单纯给光伏发电的储能站额外设置更多的储能单元。需要保持储能站内一直持有可满足需求的能量。(这点我请教过多位老师,主要对储能站能否稳定持续的满足需求供电这点表示无法确认。)
     
发表于 2022-7-29 12:23:29 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-7-28 10:57
根据宁波的光伏系统地标:5.2.7 光伏系统所发电能不应作为消防应急电源

这个意思是直接用光伏来做应急电源是不行的吧
假如是储能的话,只要蓄电池能保证随时可用即可吧。。

其实我考虑一个问题是,假如用光伏储能做应急的话,可能从经济上不划算。
     
发表于 2022-7-31 18:34:22 | 显示全部楼层
1、储能电池不能保证时时电量满足消防要求,低谷时储电、高峰时放电;2、储能电池是否能满足电机起动要求需要验算!