[求助] 厂区设置了消防控制室,但是没有设置FAS的建筑,应急照明采用集中控制还是非集中控制

[复制链接]
发表于 2022-7-27 11:27:17 | 显示全部楼层
2.4. 小区或厂区,有的建筑设置火灾报警,有的建筑没设置,且消控室设置在
没有火灾报警的楼栋,消防应急照明和疏散指示系统类型的选择。
答:应根据《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018 第3.1.2
条的规定选择消防应急照明和疏散指示系统类型。
正确理解条文中“设置消防控制室的场所”,是正确执行该条文的关键。
GB51309-2018 第3.1.2 条条文解释中对“设置消防控制室的场所”作了如下解释:“设置消防控制室的场所一般为人员密集的公共场所或设置了自动灭火系统、机械防排烟系统且建筑规模较大的建、构筑物,这些场所普遍具有建筑规模大、使用性质复杂、火灾危险性高、疏散路径复杂等特点,发生火灾时人员安全疏散的难度较大”。根据《建筑设计防火规范》(2018 年版)GB50016-2014 第8.1.7 条和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第3.4.1 条规定,设置具有消防联动功能的火灾自动报警系统的建筑(群)应设置消防控制室。可见“设置消防控制室的场所”应理解为设置了火灾自动报警系统、且火灾自动报警系统形式为集中或控制中心报警系统的建筑(群),而不是简单的理解为建筑中设置了使用功能为消防控制室的房间。
因此,应根据建、构筑物是否设置火灾自动报警系统,以及采用火灾自动报警
104系统的形式,来确定消防应急照明和疏散指示系统类型。GB51309-2018 第3.1.2 条1~3 款应当作如下理解:
1、设置火灾自动报警系统,火灾自动报警系统形式为集中或控制中心报警系
统,只要是消防控制室管理范围内的建筑(群),应选择集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。
2、设置火灾自动报警系统,火灾自动报警系统形式为区域报警系统的建筑(群),
宜选择集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。
3、除上述两点之外的建筑(群),可选择非集中控制型消防应急照明和疏散指示
系统。
问题中的小区或厂区的各建筑单体,设置火灾自动报警系统的建筑单体应选择
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统;未设置火灾自动报警系统的建筑单体、
即使消防控制室设在该建筑单体内,此建筑单体可选择非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统;但是在某些建筑单体必须采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的情况下,为了便于系统的日常维护、管理,全小区或厂区各建筑单体均采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统是较为合理的设计方案。
发表于 2022-7-27 11:29:27 | 显示全部楼层
可以用非集中控制的,但就用集中控制的也行,现在厂家都是推集中控制的产品
     
发表于 2022-7-27 15:10:27 | 显示全部楼层
现在的确还没看到经过消防认证的非集中控制产品,
非集中控制系统采购的集中控制产品,只是把应急照明控制器的信号用手动来代替。
不过我还是认为可以采用非集中控制的场所尽量采用非集中控制,电源可以接普通照明配电箱,多省事。
从可靠性方面来说,蓄电池本来就是第二电源,有啥问题?
非集中控制系统的控制要求也省事多了。
     
发表于 2022-8-3 16:18:44 | 显示全部楼层
这个按集中控制设
     
发表于 2022-8-3 17:24:00 | 显示全部楼层
集中控制

消火栓按钮肯定是有的。

最好再有几个手动报警按钮

这种情况,我觉得可以1个按钮 就启动点亮,不用再与逻辑
     
发表于 2022-8-4 08:58:28 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-8-3 17:24
集中控制

消火栓按钮肯定是有的。

有消火栓按钮、手报就认为该单体设置了火警系统?
请看看《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 第3.1.2:火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。
没有自动触发装置(火灾探测器)的不能称为火灾自动报警系统。
     
发表于 2022-8-4 09:00:02 | 显示全部楼层
倒是可以叫:火灾手动报警系统
     
发表于 2022-8-4 09:27:15 | 显示全部楼层
前段时间刚做了个小厂区就是这种情况,其中有个几百平的小二层没有FAS,犹豫了一下最后还是采用了非集中控制,其实只要有消控室集中控制还是非集中控制都好解决,大多时候尴尬的是应急照明的消防电源来源
     
发表于 2022-9-16 17:48:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-27 11:29
可以用非集中控制的,但就用集中控制的也行,现在厂家都是推集中控制的产品

对的,市场上非集中控制的灯具使用的很少,使用这种灯具的项目也不大,数量就少,导致都不愿意做,或者交期很长,就用集中控制型的做非集中控制型的,不要主机就行了,而且以后就算要改成集中控制型的也只需要加台主机就行了