账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2382|回复: 7

[求助] 变压器容量

[复制链接]
     
发表于 2022-7-26 10:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个工厂供电,业主共有1600左右的负荷,但是想选用1000的变压器,负荷错峰使用。请问是否有规范支撑,计算负荷与变压器装机容量匹配的要求
发表于 2022-7-26 10:49:18 | 显示全部楼层
有些设备用,有些设备不用,某时间段用的,计算负荷得满足变压器正常使用
     
发表于 2022-7-26 10:54:43 | 显示全部楼层
规范不管这些玩意,这是工艺流程、生产运行的事情,既然人家生产运行就是错峰按班制运行不同的设备,你选变压器做负荷计算当然按人家生产运行的要求来了。
     
发表于 2022-7-26 11:06:06 | 显示全部楼层
你算计算负荷的时候,需要系数、同时系数就应该把这些因素包括进去了,只要计算负荷不大于变压器容量就行。规范不管这类问题的,纯技术问题。
     
发表于 2022-7-26 11:06:23 | 显示全部楼层
规范只是最低要求。建议让甲方发一个书面的东西并且和电业局沟通好。
     
发表于 2022-7-26 11:09:25 | 显示全部楼层
负荷计算时,不同时使用的设备只考虑功率大的那一组就行了。就好像确保负荷计算时消防和非消防一样。
     
发表于 2022-7-26 11:16:39 | 显示全部楼层
让建设单位出书面文件,盖章的。作为设计依据。不然后面就成背锅侠了
发表于 2022-7-26 11:29:24 | 显示全部楼层
出一份文件让甲方写上变压器容量选用1000KVA,设备错峰使用满足用电要求。让甲方盖章签字,保险一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则