账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4558|回复: 2

[求助] 消防电源监控系统和电气火灾监控系统

[复制链接]
     
发表于 2022-7-25 17:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:消防电源监控系统和电气火灾监控系统中的总线和24V电源线是否可以共管敷设呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
消防电源监控24V电源线可以同通信线共管
电气火灾监控系统探測器与主机只有信号线
     
发表于 2022-7-26 08:32:54 | 显示全部楼层
首先如果有电源线和信号线,可以共管,其次现在新产品电气火灾监控和消防电源监控都不用电源线了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则