账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3521|回复: 15

[求助] 室外综合管网

[复制链接]
     
发表于 2022-7-25 16:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
之前做的一个项目,电气自己出了总图,现在说甲方要室外的综合管线图,这个是否都是最后给排水汇总,另外燃气管暖也画不了,不知道这个是否属于我们设计的范围?还请大佬帮忙解答一下这个室外的综合官网图的情况
     
发表于 2022-7-25 16:39:47 | 显示全部楼层
民用院,官网综合给排水负责。工业院由总图室负责。电气负责提供电气总平面图。
     
发表于 2022-7-25 16:50:14 | 显示全部楼层
我画过
但是只管水电 燃气的要燃气公司提供图纸
给水管间距500
排水管间距1000
雨水和污水交汇处要做雨污交汇井
然后电气管一般在水管上面走
     
发表于 2022-7-25 17:55:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-25 16:39
民用院,官网综合给排水负责。工业院由总图室负责。电气负责提供电气总平面图。

民用院总图也是单独的一个专业。。。。电搞不了这些,水也搞不了这些,燃气算动力大多数民用院没资质。。。

点评

那是大院耶  发表于 2022-7-25 17:56
     
发表于 2022-7-25 17:55:57 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-7-25 16:50
我画过
但是只管水电 燃气的要燃气公司提供图纸
给水管间距500

标高也是你来算么?
还有交叉点的标注,室外高程。。。。。
     
发表于 2022-7-26 08:39:53 | 显示全部楼层
民建院的总图可不管这些,是水电专业内部协商就可以定了。一般项目也各走各的后面施工自己解决。
     
发表于 2022-7-26 09:17:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-25 17:55
标高也是你来算么?
还有交叉点的标注,室外高程。。。。。

是啊 室外井道标高都是我算的
我本身就是水电都有设计 所以画的来
     
发表于 2022-7-26 11:27:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-26 08:39
民建院的总图可不管这些,是水电专业内部协商就可以定了。一般项目也各走各的后面施工自己解决。

现在报建会需要。。主要还是看地方上的规划部门
     
发表于 2022-7-26 11:29:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-25 17:55
民用院总图也是单独的一个专业。。。。电搞不了这些,水也搞不了这些,燃气算动力大多数民用院没资质。。 ...

我们院就是水专业做管综,电专业按要求提供好图就可以了有些院是电主导做管综
     
发表于 2022-7-27 08:28:56 | 显示全部楼层
我们院,电气总图不算产值,水的算。都是给水的搞。碰撞的让水的告诉我们具体怎么改
     
发表于 2022-7-27 10:22:09 | 显示全部楼层
总图管综肯定是给排水,地下室管综也主要是给排水;
     
发表于 2022-7-27 12:46:34 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-7-26 09:17
是啊 室外井道标高都是我算的
我本身就是水电都有设计 所以画的来

您那里没有总图专业么?
我这里总图还是个大专业呢,2个所专门做
涉及很多内容,红线,建筑定位,绿化,综合管线。。。。等等
     
发表于 2022-7-27 12:56:13 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-7-26 11:29
我们院就是水专业做管综,电专业按要求提供好图就可以了有些院是电主导做管综

电气一般不会主导做管综的
     
发表于 2022-7-27 13:06:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-27 12:56
电气一般不会主导做管综的

所以有些院不一般啊。
     
发表于 2022-7-27 13:40:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-27 12:46
您那里没有总图专业么?
我这里总图还是个大专业呢,2个所专门做
涉及很多内容,红线,建筑定位,绿化 ...

并没有 建筑出个总图 然后我设计室外水电管道就行了
设计院小 能设计的就设计 不能的就是外包的
比如绿化....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则