[求助] 各位老师:消防,非消防电缆共井到底可不可以?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规说不行(除非采用矿物绝缘电缆),民规说行,电缆采用阻燃、耐火的,问了几个民建院的朋友,都共井了。我做厂区的办公楼,采用民规,没啥问题吧!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-22 16:59:23 | 显示全部楼层
多数工程都是共井,满足共井的要求就对了
发表于 2022-7-22 17:02:26 | 显示全部楼层
强电可以共井,弱电建议单独设置弱电井
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:04:21 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-7-22 16:59
多数工程都是共井,满足共井的要求就对了

就是说井内电缆都采用阻燃或者耐火的,然后分开设置在电缆井两侧就可以了吧
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:06:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 17:02
强电可以共井,弱电建议单独设置弱电井

多设置一个电井甲方估计不愿意啊,强弱电、普通、消防都共井也可以吧树总
发表于 2022-7-22 17:09:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-22 17:06
多设置一个电井甲方估计不愿意啊,强弱电、普通、消防都共井也可以吧树总

高层办公楼,必须强弱电分开,多层还好
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:15:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 17:09
高层办公楼,必须强弱电分开,多层还好

那行树总,我这是多层的,5层
发表于 2022-7-22 17:17:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-22 17:15
那行树总,我这是多层的,5层

可以参看JGJT 67-2019办公建筑设计标准的4.5章节
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:41:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 17:17
可以参看JGJT 67-2019办公建筑设计标准的4.5章节

好的树总,我去看看
     
发表于 2022-7-22 17:57:03 | 显示全部楼层
采用矿物绝缘电缆可以共井
     
发表于 2022-7-22 20:06:27 | 显示全部楼层
共井,消防采用矿物类电缆,这么明确的条文。。。
     
发表于 2022-7-22 20:08:49 | 显示全部楼层
新民标有两种方式、1、提高消防电缆的耐火等级,比如和建规那样采用矿物绝缘类线缆。2、提高非消防电缆的等级,都采用阻燃或耐火的。

并没有说只采用耐火,非消防正常用就行。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:15:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-22 20:06
共井,消防采用矿物类电缆,这么明确的条文。。。

可是新民标上说提高非消防用电缆的用电等级也可以
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 20:17:21 | 显示全部楼层
lixuankong 发表于 2022-7-22 17:57
采用矿物绝缘电缆可以共井

可是新民标上说提高非消防用电缆的用电等级也可以
     
发表于 2022-7-22 20:59:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-22 20:15
可是新民标上说提高非消防用电缆的用电等级也可以

新民标原文确实说提高等级了,但说可以不用矿物绝缘类电缆了么?既然没说,50016也没作废,凭啥不执行呢?