[问题探讨] 变电站屋顶防雷接地内和站内电气设备连接在一起吗

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变电站屋顶防雷接地内和站内电气设备连接在一起吗?还是要分开做两个系统。请老铁们讲下,要有依据和规范。并讲下原因 谢谢
     
发表于 2022-7-22 15:53:32 | 显示全部楼层
看当地要求,有连在一起的综合接地,也有单独接的。
     
发表于 2022-7-22 16:00:09 | 显示全部楼层
独立变电站一般3种地——工作地,保护地,防雷地。3种地中,每种可能不止1个。各种或(和)各个地共同接地与分别接地均可,但每种组合情况,其他相关关系都得相应配合,非常复杂,要一两句话就回答了,那是不负责任。比如绝缘配合、反击防护、接地电阻取值、接触电压与跨步电压防护等。是难度比较高的问题。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:15:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-22 16:00
独立变电站一般3种地——工作地,保护地,防雷地。3种地中,每种可能不止1个。各种或(和)各个地共同接地 ...

有规范讲了吗那一条
     
发表于 2022-7-22 16:16:06 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2022-7-22 16:15
有规范讲了吗那一条

专门的规范都好几本,不是几条。没捷径的。如果你有具体方案,才好针对性分析。
     
发表于 2022-7-22 16:19:40 | 显示全部楼层
GB50065,GB50057,GB16895.10,GB16935.1。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:26:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-22 16:19
GB50065,GB50057,GB16895.10,GB16935.1。。。。。。。。。

最好讲一才好了
     
发表于 2022-7-22 16:46:18 | 显示全部楼层

最简单的办法,就是像建筑物内变电所那样,全部共同接地,按建筑物内变电所设计要求做。前提是独立变电所钢筋混凝土结构,等电位联结。
发表于 2022-7-22 16:48:14 | 显示全部楼层
新民规12.5.11,各系统的接地应采用同一接地装置。。。
     
 楼主| 发表于 2022-7-25 14:42:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-22 16:48
新民规12.5.11,各系统的接地应采用同一接地装置。。。

那就是屋顶防雷接地和站内基础设备接地全部可以连接一起
     
发表于 2022-7-25 16:44:40 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2022-7-25 14:42
那就是屋顶防雷接地和站内基础设备接地全部可以连接一起

概念有点含混。1、基础地是接地装置的一种实现形式,可用于工作地、保护地,由设计人员定。没谁说基础地一定是设备地。2、设备地说法不明确,是设备保护接地还是工作接地,应该明确。3、屋顶只是防雷,但防雷不只在屋顶,所以屋顶防雷地说法不准确,去掉屋顶二字就好。
     
发表于 2022-7-25 16:46:13 | 显示全部楼层
总之,接地装置与接地用途是两回事,应该分开;接地装置与接地技术也是两回事。
     
发表于 2022-7-25 17:51:28 | 显示全部楼层
变电站一般还会在室外地下做一个接地网。