[问题探讨] 应急照明的集中电源要求放置到电井内的目的是什么?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-19 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明的集中电源要求放置到电井内的目的是拍外部火源引燃集中电源,还是怕集中电源自然对建筑物影响,厂房内采用吊装的应急灯,但是车间往往无配电室,及电井,专门为集中电源设在分散式电井,是问了能否拿大箱体耐火极限满足1小时,加防火门壁装到车间内来代替电井是否可行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-19 16:07:56 | 显示全部楼层
没有意义,估计就是担心蓄电池的安全问题
     
发表于 2022-7-19 16:08:26 | 显示全部楼层
耐火1小时的箱体?除了加防火板,好像没有其他方法能实现了吧,这东西可不好用。
     
发表于 2022-7-19 16:17:45 | 显示全部楼层
末端消防双切箱也要设在电井里啊。应急照明不做集中电源的,可以不设在电井啊。厂房的我都是找建筑要了位置做电井
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 16:19:50 | 显示全部楼层
确实不太好处理,甲方干的时候没有做电井,工艺管道走完,才说电井没有地方放置了
发表于 2022-7-19 16:52:26 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2022-7-19 16:19
确实不太好处理,甲方干的时候没有做电井,工艺管道走完,才说电井没有地方放置了

搞个小配电间,或者把值班室、库房改成配电间,或者用灯具自带蓄电池的
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:08:05 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-19 16:17
末端消防双切箱也要设在电井里啊。应急照明不做集中电源的,可以不设在电井啊。厂房的我都是找建筑要了位置 ...

不是没要,他们现场没有做,并且工艺管道布置完了,电井落地实现不了了
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:09:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-19 16:52
搞个小配电间,或者把值班室、库房改成配电间,或者用灯具自带蓄电池的

灯具都安装完了,说集中电源也放上了,就是没有电井,做在车间壁装了,第三方验收不同意啊
     
发表于 2022-7-19 17:25:49 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2022-7-19 17:09
灯具都安装完了,说集中电源也放上了,就是没有电井,做在车间壁装了,第三方验收不同意啊

什么地方的第三方这么老卵。不过你图纸上画了在电井里,现场又没有人家肯定可以提啊,没按图施工。
发表于 2022-7-19 17:31:08 | 显示全部楼层
这玩意容易起火,还是设置专门房间里好
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 17:43:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-19 17:31
这玩意容易起火,还是设置专门房间里好

我也是不确定规范要求放电井里面是怕外面起火引燃他,还是他自己起火引起火灾,还有一个方法就是把集中电源做到车间外,做一个类似电井朝外开门,这样是不是更安全
     
发表于 2022-7-19 20:46:49 | 显示全部楼层
浙江消防指南只要是应急箱都要放配电小间 甲方一个小三层的办公楼叫他们隔个电井没一个愿意 难搞哦!
     
发表于 2022-7-19 20:54:50 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2022-7-19 17:43
我也是不确定规范要求放电井里面是怕外面起火引燃他,还是他自己起火引起火灾,还有一个方法就是把集中电 ...

貼车间向外作个配电小间
发表于 2022-7-20 08:42:50 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2022-7-19 17:43
我也是不确定规范要求放电井里面是怕外面起火引燃他,还是他自己起火引起火灾,还有一个方法就是把集中电 ...

怕他自己起火引起车间火灾,他烧了不值多少钱
     
发表于 2022-7-20 09:11:04 | 显示全部楼层
枫叶 发表于 2022-7-19 17:08
不是没要,他们现场没有做,并且工艺管道布置完了,电井落地实现不了了

可以不落地。。。。我做了个商场改造,原来没考虑电井,然后商铺都卖出去了,本次设计要加电井,然后怕有产权纠纷。在贴顶的位置做了个电井。