[求助] 消防为三级负荷,消控室、消防水箱间双电源切换问题

[复制链接]
     
发表于 2022-7-17 17:49:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,现在做一个项目,只有门卫和幼儿园单体,室外消防用水量25L/S,消防为三级负荷,室外设了一个箱变,消防设备有:消防高位水箱间,消控室,应急照明配电箱;现在配电计划设一个总消防箱出三个回路至各箱体,都是单回路,消控室和消防水箱间现在不设末端切换是否可行,有没有这方面的答疑文件啊
     
发表于 2022-7-17 18:44:27 | 显示全部楼层
单回路供电滿足三级负荷供电要求,就不需要ATSE了
     
发表于 2022-7-17 21:56:25 | 显示全部楼层
箱变出双回路吧或者单回路进线 总箱出双回路   看建规 10.1.4条文解释  三级消防负荷建议由两台变压器
     
发表于 2022-7-18 08:26:08 | 显示全部楼层
既然已经定义成三级负荷了,单电源就可以了!
     
发表于 2022-7-18 08:31:41 | 显示全部楼层
设计按规范,三级消防负荷,单回路配电即可,不过,后面消防检测单位肯定会提末端双回路的要求。
     
发表于 2022-7-18 08:49:12 | 显示全部楼层
如果园区内仅仅有这2栋建筑,建议做法:消控室可以不做ATS,但要求设备自带UPS作为备用电源。
但高位水箱的配电需谨慎斟酌。
了解一下消火栓系统,高位水箱给园区总体用的吗?消防泵房在哪里?负荷等级是多少?
如果园区内还有其他建筑,负荷等级应统筹考虑。
发表于 2022-7-18 08:49:30 | 显示全部楼层
幼儿园属于教育建筑,走廊照明和厨房用电有的图审会要求按二级负荷供电
     
发表于 2022-7-18 09:53:53 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-7-18 08:26
既然已经定义成三级负荷了,单电源就可以了!

现在三级负荷也没说单电源就可以了,而且验收经常拿防火规范10.1.8说事,验收照样过不了
     
发表于 2022-7-18 10:13:19 | 显示全部楼层
多电源供电的情况下存在电源切换的问题。单电源供电不存在电源切换的问题。三级负荷由单电源供电。
     
发表于 2022-7-18 10:22:33 | 显示全部楼层
幼儿园公共区照明为二级负荷,消防负荷按建筑最高负荷考虑,此建筑消防为二级负荷
     
 楼主| 发表于 2022-7-18 12:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-18 08:49
幼儿园属于教育建筑,走廊照明和厨房用电有的图审会要求按二级负荷供电

公区灯具设蓄电池可以吗
     
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2022-7-18 10:22
幼儿园公共区照明为二级负荷,消防负荷按建筑最高负荷考虑,此建筑消防为二级负荷

公区照明设蓄电池可以规避风险吗
发表于 2022-7-18 15:01:31 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-7-18 12:54
公区灯具设蓄电池可以吗

可以的,厨房的咋办
     
发表于 2022-7-18 15:19:38 | 显示全部楼层
消防定义为二级负荷。没坏处,而且造价多不了太多
     
发表于 2022-7-18 15:24:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-18 10:13
多电源供电的情况下存在电源切换的问题。单电源供电不存在电源切换的问题。三级负荷由单电源供电。

哪本规范说三级消防负荷不用末端切换,我找不到