账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5546|回复: 11

[求助] 电击故障防护 民标

[复制链接]
     
发表于 2022-7-16 07:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 123897 于 2022-7-16 07:58 编辑

民标7.7.8-4~5中,TT系统故障防护,将采用RCD和过电流保护电器时分两种情况给出两个公式,为何不能都用Ra*Ia≤50V来校验?7.7.9-7-2)IT系统发生第二次故障且两接地点分别单独接地时,应是类似于TT系统,为何又给出公式Ra*Ia≤50V,而不按照TT系统时分两种情况讨论了呢?
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 07:59:20 | 显示全部楼层
想贴个图不会操作……大佬们见谅
     
发表于 2022-7-16 08:02:38 | 显示全部楼层
输入栏右上角,进入高级模式,就能发图了
     
发表于 2022-7-16 08:20:47 | 显示全部楼层
小白说一下自己的看法:RCD和过电流保护电器时分两种情况给出两个公式,为何不能都用Ra*Ia≤50V来校验?第一个式子是确保加在人身上的电压不超过50v,式中50v,I△n是确定的,用来校核地电阻是否满足,或者接地电阻确定,校核I△n是否满足;第二个是确保保护电器动作,U0是确定的是220V,校核Zs和Ia是否满足。
     
发表于 2022-7-16 08:39:51 | 显示全部楼层
Ra*Ia≤50V已经包含了剩余电流保护,只能说编者没能真正理解GB16895中Ra*Ia≤50V的含义。
     
发表于 2022-7-16 08:44:37 | 显示全部楼层
IT系统二次故障,可以说国内各种权威出版物的解释,基本上都不完全正确,包括配四的时间取值。话太长,就不展开了。
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 18:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 123897 于 2022-7-16 21:07 编辑
dqaq 发表于 2022-7-16 08:39
Ra*Ia≤50V已经包含了剩余电流保护,只能说编者没能真正理解GB16895中Ra*Ia≤50V的含义。

民标这一节跟16895中相关章节是一样的…16895.21-2011电击防护中也是这么描述的…
     
发表于 2022-7-16 21:39:09 | 显示全部楼层
123897 发表于 2022-7-16 18:58
民标这一节跟16895中相关章节是一样的…16895.21-2011电击防护中也是这么描述的…

记错了。是低规5.2.15。从第后一页开始看。
TT切电源-1.jpg
TT切电源-2.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:10:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-16 21:39
记错了。是低规5.2.15。从第后一页开始看。

这是本什么书啊?另外,按这书中解释,TT系统完全可以用这一个不等式,我也很认同。那16895.21为啥要给出两种情况讨论啊?难道真是16895不严谨?
     
 楼主| 发表于 2022-7-16 22:12:42 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-16 21:39
记错了。是低规5.2.15。从第后一页开始看。

低规那时候应该是还没有采标吧,都是2011年的。民标就完全采标了 。
     
发表于 2022-7-17 10:05:13 | 显示全部楼层
123897 发表于 2022-7-16 22:10
这是本什么书啊?另外,按这书中解释,TT系统完全可以用这一个不等式,我也很认同。那16895.21为啥要给出 ...

这是少见的国内标准优于IEC标准的条款,16895那个也没错,不够精炼。
     
发表于 2022-7-17 15:32:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-17 10:05
这是少见的国内标准优于IEC标准的条款,16895那个也没错,不够精炼。

IEC的特点之一就是啰嗦~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则