账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5311|回复: 11

[问题探讨] 排烟风机的控制

[复制链接]
发表于 2022-7-7 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们知道,排烟风机入口的280度阀动作后,直接关闭排烟风机。问题是,每层排烟口的280阀,到280度关闭后,应不应该立刻关闭排烟风机(当然不是硬接线,是通过联动控制线)。
     
发表于 2022-7-7 16:48:30 | 显示全部楼层
不应该关闭,排烟风机服务范围的其他防烟分区可能仍需要继续排烟(烟气没达到280°)。
     
发表于 2022-7-7 18:54:18 | 显示全部楼层
支管上所有的280度防火阀均动作后停风机。
     
发表于 2022-7-7 19:31:58 | 显示全部楼层
这个该由暖通定吧。
     
发表于 2022-7-8 08:46:28 | 显示全部楼层
我的理解是只有最靠近机房的那个280度阀动作才关。
     
发表于 2022-7-8 09:18:44 | 显示全部楼层
暖通的控制要求应该再明确一些。
     
发表于 2022-7-8 09:46:44 | 显示全部楼层
火规上 防排烟系统联动  280°防火阀(除了入口处的280°防火阀)都只说联动风机启动,没说联动关闭
     
发表于 2022-7-10 10:10:46 | 显示全部楼层
仅是机房入口处那个
     
发表于 2022-7-13 10:25:53 | 显示全部楼层
以我们上一个项目为例,离风机最近的那个280°阀是硬拉线连锁停风机的;如果各层280°阀都关闭的话,可以理解为整个排烟风道都关闭了,且现场火势较大,此时排烟风机已经没有在运行的必要了。
     
发表于 2022-7-13 11:10:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 urgoal 于 2022-7-13 11:50 编辑

建筑防烟排烟系统技术标准 GB 51251-2017

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
每层都有的可能是正压送风口,带的是70°阀

新版民标 13.4.4
4 设在排烟风机入口处的防火阀在280℃关断后,应联锁停止排烟风机;运行、故障信号应返回联动控制器。
     
发表于 2022-7-14 14:23:10 | 显示全部楼层
排烟风机入口的280度排烟防火阀直接连锁风机,每层的排烟阀是消防联动控制
     
发表于 2022-7-17 16:45:49 | 显示全部楼层
个人理解:每层的排烟口达到280度关闭后不应该联动关闭本系统排烟风机(因为可能还有其它楼层由该排烟风机共同担负排烟),应该联动关闭的是该排烟口所属防烟分区排烟支管上的总阀。使排烟风机连锁停止的排烟防火阀仅为排烟风机入口处总管上设置的280度排烟防火阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则