账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13842|回复: 20

[求助] 消防泵配电,令人无语的《消规》6.1.10

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 21:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做工厂供电的直接让消规整蒙了!
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第6.1.10条规定:
6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
    1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
    2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
由此可见:工厂当出现上述情况时应采取双电源或者市电+柴发,备用泵最好采取柴油泵,但不强求。我们做工厂设计的经常用到一本规范《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283一2020,一般的规范都会说”除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定“,《精化规》到是也有这句话,但是在条文解释中说,现行规范错综复杂,“现行国家或行业标准做出的规定,本标准不再重复,以免产生矛盾、造成混乱。本标准明确规定的,按本标准执行。”这里给《精化规》点个大大的赞!
《精化规》规定:9.3.7 消防泵的供电应符合下列规定:
    1 不需设置消防备用泵的消防泵,可按一个动力源设置;
    2 室外消防设计水量大于25L/s的厂房(仓库)、储罐区等应按两个动力源设置;
    3 设有自动喷水灭火系统或固定泡沫灭火系统的消防泵,应按两个独立动力源设置:一级负荷供电或备用泵宜采用柴油机泵。由此可见:备用泵是柴油泵即可满足要求,与《消规》不一样。
《消规实施指南》又完全否决了消规的说法,与精化规要求一样,即有备用柴油泵即可, 消规指南.png 不知道到底该听谁的了
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 21:28:43 | 显示全部楼层
在这里,还想吐槽一下关于工厂仪表用电负荷的事,仪表规范规定,仪表用电负荷就两种:三级负荷、一级负荷中特别重要的负荷,没有中间量。这就很难整了,有的厂区工艺、消防都是三级负荷,但是仪表不能停电,若停电可能会发生事故,大家说定个一级负荷不就可以了吗,上个UPS。不行,得特别重要的负荷,这个厂区要为仪表那点用电上一台发电机!
     
发表于 2022-7-6 00:00:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2022-7-6 00:05 编辑

6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:

楼主注意前提条件————仅采用稳压泵稳压————这是一种极其特殊的型式,民用建筑几乎没有适用场景

6.1.10是呼应6.1.9条第2款,设高位水箱确有困难。。。。可靠给水形式(对应6.1.10的双动力电源)。。可不设消防水箱,但应设稳压泵
这便是所谓的:无水箱,仅采用稳压泵稳压。

99%的民用项目都是带高位水箱的, 所以6.1.10下面所述的双动力、柴油泵,民用项目里几乎碰不到


但是化工一些高标准行业规范,我记得也没基于这条,直接就建议双动力、柴油泵
大工厂嘛、本身就有大型柴油电站。
还有国外项目,可能也喜欢用柴油泵
     
发表于 2022-7-6 00:14:05 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-5 21:28
在这里,还想吐槽一下关于工厂仪表用电负荷的事,仪表规范规定,仪表用电负荷就两种:三级负荷、一级负荷中 ...

按常规供配电、民用标准,一级中特别重要的负荷的应急电源,可以用UPS蓄电池。

不需要上柴油机

     
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:11:34 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-6 00:00
6.1.10 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大 ...

谢谢大佬,工业厂区,没有高位水箱的比比皆是,经常遇到如此情况,若是执行《精化规》,我就不给他上柴发了!
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 08:13:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-6 00:14
按常规供配电、民用标准,一级中特别重要的负荷的应急电源,可以用UPS蓄电池。

不需要上柴油机

市电+ups为一级中特别重要的负荷供电,可有规范依据?谢谢,大佬深夜回帖,不知道是刚加完班还是有熬夜的习惯?
     
发表于 2022-7-6 08:49:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-5 21:28
在这里,还想吐槽一下关于工厂仪表用电负荷的事,仪表规范规定,仪表用电负荷就两种:三级负荷、一级负荷中 ...

这种情况下个人认为可以考虑市电+EPS+UPS方案,
仪表不属于动力,目前共识是EPS不能作为动力负荷的第二电源,
仪表用EPS作为第二电源应该没问题。
     
发表于 2022-7-6 08:56:14 | 显示全部楼层
以前不认可EPS代替发电机,
现在随着蓄电池技术的发展,应该可以取代(最少是部分场所)可以取代发电机。
     
发表于 2022-7-6 08:58:22 | 显示全部楼层
确实,消规的句子非常别扭,很容易理解为所有都要上。。不知道是不是这个意思
精细规的条款也覆盖不到消规的情况,所以说这些条文仍然都要看。
     
发表于 2022-7-6 09:00:30 | 显示全部楼层
另外现在的规范对民用建筑设置柴油发电机要求很高,
我个人认为能避免尽量避免设柴发,
有二级负荷以上消防泵的尽量用柴油泵,
非动力消防负荷用EPS。
     
发表于 2022-7-6 09:12:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-5 21:28
在这里,还想吐槽一下关于工厂仪表用电负荷的事,仪表规范规定,仪表用电负荷就两种:三级负荷、一级负荷中 ...

工艺都是三级负荷,仪表却是一级特重要,这确实很奇怪的,一旦市电失电,整个工艺流程全部停止了,这时候各个环节的在线仪表还必须按一级特重要对待,意义在哪里呢?此时仪表参数不能指导生产,无法处理故障……最多可以为恢复生产提供初始数据,但这样也算不上一级特重要吧?你工艺流程段是一级,仪表可以提高一个等级作为一级特重要,你工艺是三级,仪表还按一级特重要?没做过这种情况的项目。
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:37:11 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-6 09:12
工艺都是三级负荷,仪表却是一级特重要,这确实很奇怪的,一旦市电失电,整个工艺流程全部停止了,这时候 ...

贾老师说的有道理,是比较少见,工艺、仪表专业提出,若停电,SIS系统就不能工作了,不允许。假如有一个反应釜,物料已经投放完毕,是放热反应,此时若停电,我们将无法监控到釜内是否超温超压,如果可以确保仪表不停电,我们则可以通过仪表阀门系统实现通循环水、减压等各种措施,避免发生危险。
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:39:50 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-6 09:12
工艺都是三级负荷,仪表却是一级特重要,这确实很奇怪的,一旦市电失电,整个工艺流程全部停止了,这时候 ...

当然这里还有个问题,这个反应釜的搅拌电机,是否定成一二级负荷?如果只有一台这样的反应釜,我们就不认为是一二级负荷了,否则专门为这一台釜上发电机了。哎,各种问题,难整!
     
发表于 2022-7-6 09:42:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-6 09:37
贾老师说的有道理,是比较少见,工艺、仪表专业提出,若停电,SIS系统就不能工作了,不允许。假如有一个 ...

哦。理解了。那可以按上面一位朋友说的,市电+EPS做双电源,然后接UPS,这也比上柴发合适,仪表才多点负载……
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 09:50:49 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-7-6 09:42
哦。理解了。那可以按上面一位朋友说的,市电+EPS做双电源,然后接UPS,这也比上柴发合适,仪表才多点负 ...

是的,但是没见过这样做的我感觉eps和ups本质不都一样吗?那串俩UPS能行吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则