请问:弱电系统、消防报警系统建筑物进线处的分别何种SPD呢?
发表于 2022-7-6 09:44:52 | 显示全部楼层
按GB50343或图集19DX101-1的9-7页,进线选SPD(J),D1
发表于 2022-7-6 09:46:10 | 显示全部楼层
a.        电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.        电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.        接口类型匹配。
也可以写上要求,厂家配置
发表于 2022-7-6 09:57:17 | 显示全部楼层
SPD(J),D1(金属线路)B2(光缆线路)