账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4814|回复: 6

[求助] 电梯轨道如何接地

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 19:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:电梯轨道如何接地?
     
发表于 2022-7-6 00:16:14 | 显示全部楼层
利用图集就能接地了
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 10:22:30 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-7-6 00:16
利用图集就能接地了

请问哪本图集呢?
发表于 2022-7-6 10:52:59 | 显示全部楼层
一般是井道底部通过预埋件接地,顶部与机房的局部等电位箱接地
发表于 2022-7-6 10:54:05 | 显示全部楼层
井道底部与屋顶的端子箱可以通过建筑物的柱内钢筋连接
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 11:41:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-6 10:54
井道底部与屋顶的端子箱可以通过建筑物的柱内钢筋连接

请问我图中这样画是否可以呢:
QQ截图20220706114448.png
发表于 2022-7-6 14:29:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-6 11:41
请问我图中这样画是否可以呢:

可以,深度图样上面,地坑是没有做等电位的,机房做了,但现在有设计在地坑也设等电位箱体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则