账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7019|回复: 13

[求助] 带蓄电池的灯具工作原理

[复制链接]
     
发表于 2022-7-5 10:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像体育场馆的场地照明,平常只靠配电箱内的空气开关控制。那要是设计了安全照明,场地照明部分灯具带蓄电池。那带蓄电池的灯具是如何工作的,空气开关断开就亮吗?是不是不太合理
     
发表于 2022-7-5 10:44:12 | 显示全部楼层
充电线断电,蓄电池供电
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:53:00 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2022-7-5 10:44
充电线断电,蓄电池供电

那平常体育馆灯不是都关不完,那几盏带蓄电池的都会亮
     
发表于 2022-7-5 11:26:29 | 显示全部楼层
不会的,充电线和进灯具的火线是两根线,充电线正常情况是不会断电的,开关是控制火线。
发表于 2022-7-5 11:28:25 | 显示全部楼层
带蓄电池的灯具,一般都是三线的(带PE也有4线的),一根充电线、一根经过开关的线
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:43:53 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2022-7-5 11:26
不会的,充电线和进灯具的火线是两根线,充电线正常情况是不会断电的,开关是控制火线。

=但是体育馆里面场地照明设计的时候用的是配电箱里面的断路器控制,没有另外加开关了
     
 楼主| 发表于 2022-7-5 11:44:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 11:28
带蓄电池的灯具,一般都是三线的(带PE也有4线的),一根充电线、一根经过开关的线

没有另外开关了
发表于 2022-7-5 11:48:53 | 显示全部楼层

那就设计有问题,一种是断路器+接触器来控制灯具,充电线就接在开关后面,另外一种就是微断控制,就需要从另外开关接充电线
发表于 2022-7-5 13:55:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-5 11:28
带蓄电池的灯具,一般都是三线的(带PE也有4线的),一根充电线、一根经过开关的线

您好   是不是就跟以前的应急照明灯的接线类似
发表于 2022-7-5 14:28:32 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-7-5 13:55
您好   是不是就跟以前的应急照明灯的接线类似

相类似
发表于 2022-7-5 14:44:03 | 显示全部楼层
     
发表于 2022-7-5 14:55:18 | 显示全部楼层
微断不宜作为控制元件
     
发表于 2022-7-6 11:15:55 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2022-7-5 11:43
=但是体育馆里面场地照明设计的时候用的是配电箱里面的断路器控制,没有另外加开关了

会不会充电线是从断路器上口到的灯呢
发表于 2022-7-6 11:19:43 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2022-7-6 11:15
会不会充电线是从断路器上口到的灯呢

充电线短路麻烦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则