请问:对于水泵、风机、电加热设备如不是变频设备,如何设置节能措施呢?
发表于 2022-7-4 14:25:59 | 显示全部楼层
对于生活水泵,一般都是变频的
对于通风机,可以加一氧化碳浓度控制
对于电加热,我们现在是加时间继电器控制
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-4 15:37:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 14:25
对于生活水泵,一般都是变频的
对于通风机,可以加一氧化碳浓度控制
对于电加热,我们现在是加时间继电器 ...

电加热的这个时间继电器在图纸上如何表示呢?
发表于 2022-7-4 15:42:34 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-4 15:37
电加热的这个时间继电器在图纸上如何表示呢?

加个接触器,上面虚线接个时间继电器
     
发表于 2022-7-4 22:44:01 | 显示全部楼层
电加热,应采用温度控制!
     
发表于 2022-7-5 11:21:52 | 显示全部楼层
楼主说的是GB55015的自动控制措施吧。
1、生活水泵用变频,潜污泵用水位控制;
2、风机可以用智能监控(如CO)、温控(如设备房)、或者其他方式(如卫生间排气扇可以延时关闭、或人体感应);
3、电加热:温控。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-5 12:08:36 | 显示全部楼层
不是变频设备,那就是有自动控制启停的措施,从运行时间上做文章。
     
 楼主| 发表于 2022-7-6 16:54:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-4 15:42
加个接触器,上面虚线接个时间继电器

是这样设置?(漏电开关后设置接触器可以不?)
QQ截图20220706165605.png
发表于 2022-7-7 09:00:31 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-7-6 16:54
是这样设置?(漏电开关后设置接触器可以不?)

我以为你是电开水器的加热,你这个得问问工艺专业,加热什么情况下开
     
发表于 2022-7-7 10:32:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 fancyboy 于 2022-7-7 10:38 编辑

电开水器,自带节能措施不是更好吗,就像空调等家电。 QQ图片20220707103742.png
发表于 2022-7-7 11:01:19 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-7-7 10:32
电开水器,自带节能措施不是更好吗,就像空调等家电。

有的图审要求,晚上或节假日停止
     
发表于 2022-7-7 11:23:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 11:01
有的图审要求,晚上或节假日停止

GB55015要求的自动控制措施没有说要覆盖全部节能措施,
晚上和节假日可以通过管理措施来实现吧。
当然有相应的自动控制措施更好,人忘记关电源比机器出错的概率要大。
     
发表于 2022-7-7 11:29:22 | 显示全部楼层
像这种热水系统的加压泵循环泵之类的,一律划归系统成套电控,你只管送电源,说明上对其成套电控装置功能提出要求就够了。